Step 7 Micro Memory Card E-Stand

E-Stand spielt keine Rolle. Die MMC sollte einfach nur halbwegs aktuell sein. Also möglichst nicht älter als 15 Jahre (für Spielereien im Labor/Testplatz) und nicht älter als 1 Jahr, wenn Du sie an einen Kunde liefern willst.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Andy,

um die MMC in der CPU zu nutzen wird kein MMC-Programmieradapter benötigt. Die Karte wird in der CPU von der CPU beschrieben.
- MMC in die CPU stecken
- CPU wird "Urlöschen" anfordern: STOP-LED blinkt langsam
- "Urlöschen" ausführen mit Betriebsartenschalter oder PG
- wenn die Karte schon mal in einer anderen CPU benutzt wurde, dann muß eventuell die MMC formatiert werden (mit Betriebsartenschalter)
- wenn die STOP-LED dauer-leuchtet dann das Programm inkl. HW Konfig in die CPU laden, die CPU schreibt die Programmbausteine auf die MMC
- Betriebsartenschalter auf RUN schalten

Details zum in Betrieb nehmen und Handling der MMC siehe die Handbücher
S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen
S7-300 Getting Started CPU 31x: In Betrieb nehmen

weitere Handbücher

Ein Betriebssystem-Update muß man normalerweise nicht ausführen, wenn doch dann geht eventuell ein Online-Update (abhängg von CPU und Firmware - welche CPU genau hast Du?), z.B. Betriebssystem-Updates für CPU 317-2 PN/DP (6ES7317-2EK14-0AB0)