TIA Simatic Logon HMI KTP400 und HMI KTP900F

Bits_And_More

Level-1
Beiträge
83
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Zusammen

Ich prüfe gerade ein Angebot einer Anlage mit eigener SPS welche in ein übergeordnetes PCS eingebunden werden soll.

Eine der Anforderungen ist, dass die lokalen HMIs der eingekauften Anlage sich beim bestehenden Domain Controller anmelden.

Die lokalen Panels sind vom Typ KTP400 und KTP900F, beide verfügen über je eine Profinetschnittstelle welche das Interface zur lokalen SPS darstellen.

Wenn ich nun die Dokumentation zu Simatic Logon korrekt verstehe, müssten allerdings die Panel im selben Subnetz wie der Domain Controller sein um Simatic Logon nutzen zu können.
Demzufolge bräuchten wir Panels mit einer zusätzlichen Ethernetschnittstelle um die physische Verbindung zum DC herstellen zu können, korrekt?

Das lokale Profinet-Netzwerk der eingekauften Anlage wird keinen Zugang zum bestehenden Feldbus des vorhandenen PCS bekommen oder zu sonst einem bestehenden Netzwerk.

Wie seht ihr das? Müssten anderen Panels verwendet werden, welche über 2 Ethernetschnittstellen verfügen um den Anforderungen gerecht zu werden?
 