    Mit den IEC-bausteinen geht das glaube ich nicht.

    Du kannst dir ja selbst so etwas basteln:
    Mit einer positiven Flanke zählst du einen Wert hoch. Den Wert selbst speicherst du remanent ab

    Code:
    VAR
       trig: R_TRIG;
       bTrigger: BOOL;  (* dein trigger *)
    END_VAR
    VAR PERSISTENT
       Counter: INT;
    END_VAR
    (************************)
    
    trig(CLK := bTrigger);
    IF trig.Q THEN
       Counter := Counter +1;
    END_IF
    Pack dir das ganze noch in einen schicken FB und fertig isses.

  2. #12
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Rifel Beitrag anzeigen
    ...
    Ich versuche nen Zählwert (den Zählerstand einer Wasseruhr) zu speichern habe dazu den CV meines Couters ausgewählt und speichere diesen Remanet dass funktioniert solange, bis er von dem ersten Zählimpuls des Couters wieder auf 1 gesetzt wird.
    ...
    Leg doch die Instanz des FBs in den remanenten Bereich:

    Code:
    VAR RETAIN PERSISTENT
        myCounter : CTU;
    END_VAR
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

Ähnliche Themen

  1. Merker Remanent oder nicht?
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 22:37
  2. S7-200 Daten remanent Speichern
    Von godi im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 16:02
  3. Beckhoff Array auf Merker anlegen?
    Von Jush im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 16:08
  4. DB`s und Zeitwerte remanent ? (S5)
    Von Industrieservic im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 23:56
  5. SPS Zyklus merker speichern
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 20:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •