So langsam verzweifel ich an meiner EL4034. Sie soll mir eigentlich eine Spannung von +/- 10V ausgeben. Sie wurde ordnungsgemäß gefunden in TwinCat aber wenn ich ihr einen Wert über mein SPS Programm zuweise dann wird er lediglich im TwinCAT System Manager angezeigt, aber per Voltmeter messbar ist die Spannung nicht.
Lasse ich meine Konfiguration im Konfig-Modus im Free Run laufen kann ich ja auch einen wert schreiben lassen, selbes spiel wie oben, nichts ist messbar nur diverse Fehlermeldungen mit denen ich nichts anfangen kann erscheinen unten im system manager.
Type Server (Port) Timestamp Meldung
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 236 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1607:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 226 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1606:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 216 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1605:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 196 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1604:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 76 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1606:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 56 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1605:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 46 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1604:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:26 936 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1606:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:26 916 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1605:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:26 906 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1604:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:26 776 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1606:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:26 766 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1605:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Kann jemand von euch mir weiterhelfen? Ist meine Klemme kaputt oder mache ich seit x-tagen immer den gleichen denkfehler??
Mfg Cococabana
Lasse ich meine Konfiguration im Konfig-Modus im Free Run laufen kann ich ja auch einen wert schreiben lassen, selbes spiel wie oben, nichts ist messbar nur diverse Fehlermeldungen mit denen ich nichts anfangen kann erscheinen unten im system manager.
Type Server (Port) Timestamp Meldung
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 236 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1607:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 226 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1606:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 216 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1605:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 196 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1604:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 76 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1606:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 56 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1605:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 46 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1604:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:26 936 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1606:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:26 916 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1605:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:26 906 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1604:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:26 776 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1606:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:26 766 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1605:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Kann jemand von euch mir weiterhelfen? Ist meine Klemme kaputt oder mache ich seit x-tagen immer den gleichen denkfehler??
Mfg Cococabana