Verbindung EK1100

Noob

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen,

also ich habe folgendes Problem, ich versuche den EtherCAT-Koppler EK1100 mit dem Industrie PC C 6920 zu verbinden an dem Koppler sind dann folgende Klemmen angebracht:
Kanal Digitale Eingangsklemmen: EL 1002
Kanal Digitale Ausgangsklemmen: EL 2002
analoge Eingangsklemmen: EL 3102
analoge Ausgangsklemmen: EL 4132
Bus End Platte: EL 9011

Betriebssystem ist XP.

Mein Problem ist nun wenn ich versuche den PC mit dem Koppler zu verbinden steht bei Windows immer eingeschränkte oder keine Konnektivität vorhanden, ich kann auch den EtherCaT nicht automatisch in (Twin CAT config Modus) einlesen woran kann das liegen hat einer eine Idee ich selber bin leider ratlos.
 
Du hast sicher zwei Netzwerkkarten im PC, vielleicht beide sogar auf DHCP?
Die, die du für EtherCAT verwenden möchtest, wird später allein dafür reserviert.
"Eingeschränkte Connectivität" bedeutet, dass zwar ein Ethernet Teilnehmer angeschlossen ist, aber nicht kommunizieren will. Die Ethercat Slaves machen ja kerin TCP/IP, wie Windows gern hätte.

Lösung:
Die eine Netzwerkschnittstelle ausschließlich fürs Programmieren verwenden, am besten ne fixe IP oder auch DHCP.
Die Netzwerkschnittstelle für EtherCAT mit ner festen IP belegen, die am besten in einem komplett anderen Adressbereich wie die Programmierschnittstelle liegt. Dann gibt's später keine Verwechslung.
Und sicherheitshalber unter Windows die Netzwerkkarten entsprechend benamen.
 