Hallo,

gehört hier zwar nicht ganz genau her, aber kann mir einer sagen welche rel. Luftfeuchte ich bei einem digitalen Wert von 1400 an einer Analogbaugruppe Wago 750-459 habe? Kann leider nur die Digits auslesen, habe keine Skalierung dazu.

Danke!
 
Hilfreich wäre noch der Typ vom Luftfeuchtesensor.
Aber grundsätzlich ist die Skalierung eine Dreisatzrechnung.

Zum Beispiel:
Luftfeuchtesensor hat einen Messbereich von 0-100%. Der Messwert wird dann als analoges 0-10V Signal von dem Sensor ausgeben. Das Analogsingnal wird dann in deiner AI Klemme "umgesetzt" in eine Eingangsvariable vom Typ INT.
Wenn der Sensor jetzt 0V ausgibt, hat die Eingangsvariable einen Wert von 0
Wenn der Sensor jetzt 10V ausgibt, hat die Eingangsvariable einen Wert von 32767.
Wenn wir jetzt deinen Wert von 1400 annehmen würde das so aussehen:
Formel:
max. Luftfeuchtigkeit Sensor / max. INT Wert x aktueller INT Wert = gemessene rel. Luftfeuchte
100% / 32767 x 1400 = 4,27%
 