Eingangssignal wird im Konfig Free-Run Modus angezeigt, im RUN Modus nicht

Leto

Level-1
Beiträge
53
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich eine Beckhoff CX-5020 mit einer Eingangsklemme EL1819, Schrittmotorklemme EL7041 und einer Ausgangsklemme EL2809. Mittels System Manager habe ich die Hardware durchsuchen lassen und es wurden auch alle Komponenten richtig erkannt. Gebe ich nun im Konig Modus (Free Run) ein high Signal auf einen Eingang der EL1819 Klemme, wird die Veränderung korrekt im System Manager angezeigt. Wechsel ich jedoch in den RUN - Modus, sehe ich die Potentialveränderung nur an der LED auf der Klemme, jedoch nicht im System Manager.

Kann mir jemand sagen was ich da falsch gemacht habe mit der Zuordnung oder der Konfiguration?
 
Hi,

Hast du eine Zuordnung zu Variablen erstellt und diese Konfiguration auch gesichert (übertragen)?

Hatte vor kurzem meine Konfiguration verändert aber nicht gesichert bin wieder auf Run und wunderte warum falsche Ausgänge geschaltet wurden.

Hoffe das hilft. Hab gerade TwinCat nicht vor mir

Gruß ohm200x
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mahlzeit,

jup. Habe die Variablen miteinander verknüpft, eine neue Zuordnung erzeugt, die Konfiguration geprüft und diese anschließend auch geladen. Leider ohne Erfolg. Immer noch keine Signalveränderung im RUN Modus.

Gruß
 
Ok, habe den Fehler gefunden bzw. beheben können. Irgendwie wollte die CPU die HW Konfig wohl nicht so richtig. Nachdem ich mal ein neues Testprogramm gemacht habe und diese aufgespielt hatte, war alles OK. Danach konnte ich dann auch wieder mein richtiges Programm aufspielen und es hat funktioniert. Woran es gelegen hat ka.

Danke für die Hilfe
 