TwinSafe Output mit PLC Variable schalten

themech

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ist es möglich einen sicheren Ausgang (EL2009) mit einer Standardvariable aus der PLC zu schalten? Leider habe ich mit TwinCAT noch keine sicheren SPSen realisiert und freue mich über Hinweise.
 
Hallo,

sicherlich meinst Du die EL2904.
Ja Du kannst über die Safe Parameter der Klemme die Standard Outputs aktivieren, diese sind dann UND verknüpft mit den Safe Outputs.
Das heißt beim abschalten über den SAFE Kanal wird der Ausgang immer abgeschaltet.
Falls der Safe Kanal aktiv also ok ist kannst Du über den Standard Kanal über PLC oder sonstige Schnittstellen den Ausgang schalten.
 