Hallo Leute,

Ich hab eine sehr einfach zu beantwortende Frage wie ich denke ;)

Wenn ich mein Programm mittels Hardware (Schaltern etc) und auch mit einer Webvisualisierung (Wago) steuern will, muss ich dann Visualisierungsvariablen und Hardware-Variablen verwenden und diese verodern oder kann ich in der Visualisierung die selben Variablen verwenden die ich auch der Hardware zugewiesen habe?

Vielen Dank in Voraus

Der Salzburger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die gleiche Variable nehmen geht nicht. Der IO-Task setzt die Variable entsprechend dem Eingang in jedem Zyklus neu, da die Visu die selbe Variable nutzt würde in dieser dann der Wert des Eingangs genommen und angezeigt werden und Deine in der Visu gemachte Einstellung verloren gehen. Du musst das ganze verodern.
 
Mein Kommentar gilt bei Binärvariablen allerdings nur für Toggeln (Also Schalter), bei einem Taster wird die Sache noch spannender. Je nachdem wann die Variable von der IO-Task oder der Visu geschrieben wird wird einer der beiden Werte übergebügelt.
 
Mach dir eine Globale Variablen Liste für deine Visu und schalte diese Variablen auf deine ODERs im Programm.
So kann dann auch nicht viel passieren, wenn du deine Variablen im Programm änderst - in Codesys 2.3 bekommt man nur eine Warnung wenn mit den Visu-Variablen etwas nicht stimmt.
 