Hallo,

ich muss meine erste Profinetverbindung mit Beckhoff TC2 in Betireb nehmen.
Ich habe von meinem Kunden eine GSD Datei bekommen und die Information, dass die Anlage die mit meiner Beckhoff-Steuerung Kommunizieren soll auf der Adresse eins steht. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich nicht weis wie ich am einfachsten meine GSD-Datei und meine Ein-und Ausgänge in den Systemmanager von Beckhoff bekomme dass diese Verbindung zustande kommt.

Aus dem Beckhoff Info-Sys werde ich irgendwie nicht schlauer.

Grüße aus dem Allgäu
 
GSD (Profibus) und EL6631 (Profinet) passen schon mal nicht zusammen.
Da du aber sowohl eine Knotenadresse nennst (spricht für Profibus) aber auch explizit die EL6631 nennst (ProfiNet) könnte das ja schon mal das Problem sein.
Bevor ich also weiter die Kristallkugel bemühe...

Guga
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

also jetzt nochmal eine genaue Beschreibung. Im Schaltschrank ist eine Beckhoff CX9020 Steuerung verbaut. An dieser hängt via EK1100 die EL6631 Klemme. Das Ausengerät das über Profinet gekoppelt werden muss hat einen Anybus Communicator - Profinet IO Interface.

Die Datei wo ich bekommen habe ist im XML-Format (der Name GSD habe ich aus Gewohnheit geschrieben). Vom Hersteller des Ausengerätes habe ich die Information bekommen, dass die Adresse des Profinets umsetzer auf 1 steht. Das muss ja nicht heißen, dass das stimmt, da laut meinen Kenntnissen Profinet ja IP-Adressen arbeitet.

Liege ich soweit richtig?

Gruß
 
Ist die HW verfügbar (incl. externens Gerät)?
Wenn ja: HW scannen. Das sollte dir auch dein ProfiNet Gateway einfügen.

Ansonsten:
Im EA-Bereich einen ProfiNet-Knoten vom Typ EL6631 erzeugen. Dort auf Basis deiner GSDML-Datei den ProfiNet-Teilnehmer erzeugen und konfigurieren.

ProfiNet arbeitet nicht Adress-orientiert sondern über den Namen. Vor Ort wirst du deshalb dann noch deinen Teilnehmer taufen müssen (ist über den Reiter auf dem Profinet Hauptknoten (Button Scan PNIO devices) möglich. Device und der Namen in der Config müssen dann gleich sein.

Da aber keiner deine GSDML kennt bzw. das Gerät das sich dahinter verbirgt wirst du in dem Moment wohl eher Kontakt mit dem entsprechenden Erbauer des Gerätes suchen müssen um zu wissen was du en detail fuer den Teilnehmer konfigurieren musst.