Welches Codesys ?

Zombieanfuehrer

Level-1
Beiträge
65
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,


ich würde gerne Wissen welches Codesys ihr mir empfehlen könntet?

- Es sollte eine Free Ver. sein.

- Auf Win10 laufen.

Ich kenne mich ganz gut aus mit Step 7 Classic bzw. TIA. Gibt es eine Version die Ähnlichkeiten bietet?

Danke!
 
Dann kannst Du Dir entweder direkt bei 3S Codesys herunterladen oder Du nimmst TwinCAT von Beckhoff, das basiert auch auf Codesys. Die Entwicklungsumgebung von TC3 ist kostenlos und zum Testen kannst Du Dir für die Runtime eine Testlizenz erzeugen die 7 Tage gültig ist, danach musst Du eine Neue erzeugen. Codesys selber hat bei der Demoversion eine Laufzeitbeschränkung von 2h meine ich. Worauf Du sowohl bei Windows 7 als auch bei Windows 10 achten musst ist das Update gegen die Spectre/Meltdown Angriffe, das spuckt Dir bei älteren Versionen von TwinCAT 3 (Vor TC3.1.4022.14) gewaltig in die Suppe. In wie weit Codesys selber damit noch Probleme hat weiß ich nicht.
 
Hi,
würde auch auf jeden Fall mit Version 3 (Twincat3, eCOCKPIT oder aber eben CODESYS V3) einsteigen / keine Spectre/Meltdown Probleme in CODESYS V3...
Hier mal ein paar Links zum loslegen:
http://store.codesys.com/engineering/codesys.html
Wenn du gleich mit einem Zielsystem also SPS machen willst, beispielhaft mit dem Raspberry PI (kannst aber auch den SiemensIOT2040 oder so was nehmen, oder vielleicht auch die SoftSPS die mit CODESYS mitinstalliert wird / Control Win)
https://faq.codesys.com/display/CDSFAQ/Raspberry+-+FAQ

Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

eine Frage.
Wo und wie bekomme ich die Targets für die Wago Baugruppen in die Steuerungskonfiguration. der Codesys Version 3
Gibt es die bei Wago kostenlos?
Kann man die aus Codesys Vers. 2 übernehmen?

Danke im voraus für die Antwort.
 
Wo und wie bekomme ich die Targets für die Wago Baugruppen in die Steuerungskonfiguration. der Codesys Version 3
Gibt es die bei Wago kostenlos?
Kann man die aus Codesys Vers. 2 übernehmen?
Hallo,
Targets für den Dauerbetrieb gibt es nur in Verbindung mit Codesys gegen Geld, entweder direkt für Codesys im Codesys-Store, oder zusammen mit e!Cockpit bei WAGO. Die Targets von V2 kannst Du nicht nehmen, das war eine völlig andere Technik.
Ansonsten kannst Du Dir bei 3S im Codesys-Store die Demo herunterladen, da funktioniert die Runtime für 2h und muss dann neu gestartet werden.

Hier der Link für die PFC100 und die PFC200 bei 3S.
 
Hi,
danke für die Antwort.

Das war mir schon soweit bekannt.
Hab auch die Runtime gekauft für den PCF200.

Habe wahrscheinlich meine Frage falsch gestellt.

Also wenn ich ein Projekt anlege bekomme ich nirgends eine Möglichkeit wie unter Codesys Vers. 2.3 eine
Steuerung Konfiguration anzulegen.

Bin weiter am suchen.
Problem sitzt vor dem Monitor.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
ach so, ja glaub das ist einfacher wie in V2.3 Steuerungskonfig

(gehe mal davon aus das du die Runtime schon drauf installiert hast über Tools->Update PFC200)

1. leeres PFC200 Projekt runterladen auf deinen PFC (schon im Stop kann man scannen)
2. rechtcklick auf den Kbus -> Geräte scannen
3. die gefundenen KBUS Module ins Projekt übernehmen
4. Variablen Mappen / neuer Download mit dieser neuen Konfiguration (variablen verwenden in den POU's)

https://www.youtube.com/watch?v=SzhHRlohb58

Das sollte es gewesen sein...
Grüße
 

Anhänge

  • SCAN-KBUS.jpg
    SCAN-KBUS.jpg
    98,9 KB · Aufrufe: 16
  • COPYKBUSDevices.jpg
    COPYKBUSDevices.jpg
    134,8 KB · Aufrufe: 12
  • PFCProjekt.jpg
    PFCProjekt.jpg
    95,9 KB · Aufrufe: 15
Zuletzt bearbeitet:
Vielen Dank für die Antwort.

Man sollte doch vorher die Anleitung lesen.
Komme aus der Vers. 2.3 und hatte geglaubt es so hin zu bekommen.

Komme erst am Wochenende dazu das einzurichten bzw zu testen.
 
Zurück