Toffeebonbon
Level-2
- Beiträge
- 5
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Forenmitglieder,
bisher konnte ich alle meine (zahlreichen) Fragen zur SPS-Programmierung durch lesen alter Beiträge lösen, aber damit war ich jetzt trotz Forensuche nicht mehr erfolgreich. Mein Problem ist folgendes:
Ich möchte mit WAGO I/O Check 3 den I/O-Link Master 750-756 (ebenfalls von WAGO) parametrieren. Dieser ist über den WAGO-Klemmenbus an der PFC200 angeschlossen und auch die Endklemme habe ich gesetzt. Die Kommunikation der SPS mit dem PC erfolgt über Ethernet/IP.
Die Kommunikation über die I/O-Check Software funktioniert nur dann, wenn die I/O-Leuchte an der PFC200 leuchtet (andernfalls gibt die Software einen Fehler aus). Die Lampe leuchtet, sobald ich ein leeres CODESYS-Projekt auf die WAGO schreibe, in dem der IO-Link Master an den Klemmenbus angehängt ist.
Jetzt kann ich über die I/O-Check Software das entsprechende Modul auswählen und die entsprechenden Einstellungen vornehmen. So weit so gut.
Um die Einstellungen zu schreiben, muss ich aber den "Control-Mode" aktivieren. Möchte ich das tun, weist mich die Software aber darauf hin, dass eine Applikation Aktiv ist - stimmt auch, denn die musste ich ja auf die SPS laden, damit der WAGO I/O Check überhaupt eine Verbindung zum Gerät aufbaut. Da beißt sich die Katze buchstäblich in den Schwanz...
Auch das web-based-management der Steuerung, das Stoppen der Applikation über CODESYS bzw. den Wahlschalter auf STOP stellen haben mich bisher nicht weitergebracht. Irgendetwas übersehe ich offenbar.
Da ich vor Ostern niemanden mehr vom WAGO-Support ans Telefon bekommen werde, hat vielleicht hier jemand eine Idee?
bisher konnte ich alle meine (zahlreichen) Fragen zur SPS-Programmierung durch lesen alter Beiträge lösen, aber damit war ich jetzt trotz Forensuche nicht mehr erfolgreich. Mein Problem ist folgendes:
Ich möchte mit WAGO I/O Check 3 den I/O-Link Master 750-756 (ebenfalls von WAGO) parametrieren. Dieser ist über den WAGO-Klemmenbus an der PFC200 angeschlossen und auch die Endklemme habe ich gesetzt. Die Kommunikation der SPS mit dem PC erfolgt über Ethernet/IP.
Die Kommunikation über die I/O-Check Software funktioniert nur dann, wenn die I/O-Leuchte an der PFC200 leuchtet (andernfalls gibt die Software einen Fehler aus). Die Lampe leuchtet, sobald ich ein leeres CODESYS-Projekt auf die WAGO schreibe, in dem der IO-Link Master an den Klemmenbus angehängt ist.
Jetzt kann ich über die I/O-Check Software das entsprechende Modul auswählen und die entsprechenden Einstellungen vornehmen. So weit so gut.
Um die Einstellungen zu schreiben, muss ich aber den "Control-Mode" aktivieren. Möchte ich das tun, weist mich die Software aber darauf hin, dass eine Applikation Aktiv ist - stimmt auch, denn die musste ich ja auf die SPS laden, damit der WAGO I/O Check überhaupt eine Verbindung zum Gerät aufbaut. Da beißt sich die Katze buchstäblich in den Schwanz...
Auch das web-based-management der Steuerung, das Stoppen der Applikation über CODESYS bzw. den Wahlschalter auf STOP stellen haben mich bisher nicht weitergebracht. Irgendetwas übersehe ich offenbar.
Da ich vor Ostern niemanden mehr vom WAGO-Support ans Telefon bekommen werde, hat vielleicht hier jemand eine Idee?