Beckhoff CX5130 - Netzwerkadapter erst nach Neustart sichtbar

Pesch!

Level-2
Beiträge
21
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich stehe vor einem Problem, welches in folgendem Thread schon einmal so ähnlich besprochen wurde.

https://www.sps-forum.de/codesys-un...-ip-adresse-nach-neustart-zurueckgesetzt.html

Nach dem ändern der Netzwerknamen von "Local Area Connection" in ein für unsere Applikation sinnvollen Namen habe ich das Problem, dass die Netzwerkadapter nach einschalten ( ausschließlich zum Tagesbeginn) nicht mehr gefunden werden.
Im Geräte Manager finden sich beide Adapter aus gegraut mit folgender Info "Dieses Hardwaregerät ist zurzeit nicht an den Computer angeschlossen. Schließen Sie das Gerät an den Computer an, um das Problem zu beheben. (Code 45)"

Ein Neustart bringt hier Abhilfe und alles ist bis zum nächsten Tag in Ordnung, auch bei ein und ausschalten der Anlage.
Dann habe ich das Problem am kommenden Tag erneut.

Aktuell habe ich die Umbenennung rückgängig gemacht. Ob das mein Problem löst werde ich wohl erst morgen erfahren.

In bereits erwähntem Thread wird von Write Filtern gesprochen - die von Beckhoff zur Verfügung gestellten EWF und FBWF Manager sagen mir das beide deaktiviert sind.

Hat jemand einen Ansatz für mich oder schon mal mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.

Letztlich geht es nur um eine Umbenennung, auf welche ich auch verzichten könnte. Allerdings würde ich das schon gerne machen.

auf der CX5130 läuft eine Windows Embedded Standard 7.

Grüße
Pesch!
 
Aktuell habe ich die Umbenennung rückgängig gemacht. Ob das mein Problem löst werde ich wohl erst morgen erfahren.

Das Problem ist verschwunden.

Aber die Frage bleibt. Wie kann ich die Netzwerkadapter umbenennen ?

Grüße
Pesch!
 
Hallo zusammen,

das Problem war eine fehlerhafte Platine in der CX...
Bei einem Start der Anlage wurden die Netzwerkadapter nicht gefunden. Dies verhinderte das Ausführen von Twincat. Bei Neustart waren dann plötzlich alle da.
Das sich das Problem erledigte, wie im Post zuvor angegeben, war eine falsche Aussage.
CX musste getauscht werden. Anschließend funktionierte alles.

Pesch!
 