Ich habe hinter einem B+R X20 Steuerung einen Druckmessumformer von Profimess hängen. Diesen bekomme ich aber nicht richtig am laufen.
Von Profimess gibt es keinerlei Beschaltungsunterlagen bzgl. der Belegung. Mit dem Herstellerschlüssel habe ich bereits herausgefunden, dass dieser für 0-10V/3Leiter ausgelegt ist.

Den ersten Kontakt habe ich mit 24V DC belegt. 2 und 3 gehen auf die AI2622 Karte vom X20 System. In der B+R Software werden aber keine Werte angegeben. Muss ich noch irgendwo Masse anlegen?
 
Der Messumformer wird in jedem Fall den Minuspol zur Versorgung brauchen. Ich kenne die AI-Karte nicht. Es könnte sein, dass ein (wahrscheinlich der Minus-) Eingang auf Masse liegt. Dann bekäme der Messumformer darüber seinen Minus.

Bevor du weiter probierst:
Es ist generell heikel, ein Stück Elektronik, von dem du die Anschlußbelegung nicht kennst, an eine Spannungsquelle anzuschließen. Es kann da auch leicht mal kaputt gehen.
Wenn es also möglich ist, nimm Kontakt mit dem Hersteller auf.

Wenn das gar nicht geht oder du unbedingt jetzt weiter kommen willst, würde ich so vorgehen:
- Klemm den Messumformer ab.
- Versuche, Plus und Minus der Versorgungsspannung zu identifizieren. Kannst du ihn öffnen? Häufig gibt es einen Siebelko parallel zur Versorgung, das ist dann (wahrscheinlich) der größte Elko, seine Polarität ist aufgedruckt, zwei der drei Anschlüsse haben niederohmige Verbindung (mOhm) zu seinen Anschlüssen (direkt parallelgeschaltet) oder Minus hat direkte Verbindung und Plus über eine Verpolschutzdiode.

Nun kennst du Plus und Minus, versorgst das Ding und kontrollierst mit dem Multimeter ob und was für ein Signal er rausgibt und ob es einer Messwertänderung folgt.

Wenn du ihn auch nicht öffnen kannst:
Schätze den Stromverbrauch eines solchen Messumformers (ich fange mal mit 20mA an). Wenn er für 24V ausgelegt ist, wird er wohl auch noch mit 20V irgendwie arbeiten. Nimm einen Widerstand (24-20)V/20mA =200 Ohm. Schalte ihn in Reihe mit der Spannungsquelle.
Probiere, den Messumformer über Kombinationen der unbekannten Anschlüsse zu versorgen.
Der Widerstand begrenzt den Strom dabei auf 120mA. Wenn du vorsichtig bist, fängst du erst mit einem größeren Widerstandswert an.

Miß die Spannung über dem Meßumformer. Geht sie stark "in die Knie", so hast du ihn wahrscheinlich verpolt oder sonstwie unzulässig angeschlossen.
 
Das Problem ist soweit gelöst. Kontakt 1 : 24V; Kontakt 2 : 0V/M; Kontakt 3 : Karte. Jedoch macht mich die Beschaltung stutzig, wieso es nicht lief. Laut B+R Doku benötige ich für die 0-10V Messung keinen Masse vom Sensor, da dieser vom Busmodul mit der Masse versorgt wird. Habe diesen nun auf Masse zusätzlich gelegt und es geht, Werte passen.
 
Fürs nächste Mal: Wenn das Eingangsmodul den Sensor versorgt, muß am Sensor 24V anliegen. Wenn nicht, ist es nicht so, egal was die Doku sagt.
 