Hallo,

ich habe hier eine B&R X20 Steuerung. Die Software auf dieser Plattform kann nicht geändert werden, da der Quellcode nicht zur Verfügung gestellt wird. Die Software beinhaltet einen Modbus Slave über TCP oder RTU. Nun würde ich gerne ein Register über Modbus TCP mit einer externen Steuerung auslesen.

Den ausgelesenen Wert (0-330 bzw 0-3300) möchte ich über einen 0-10V Ausgang wieder ausgeben. Wert 0 -> 0,0V, Wert 330/3300 -> 10,0V
Gibt es hier einfache Steuerung, bei der man eine geringe Einarbeitungszeit hat und das ganze nicht zu teuer wird. Es handelt sich hier um ein einmaliges Projekt. Also Software kaufen für mehrere 100 oder 1000€ ist nicht erwünscht.

Kann mir hier jemand weiterhelfen?
 
Na ja, Industrieanlage und kein Geld ausgeben ?
Dann halt gebraucht: Ich mach so Sachen mit einem BC9000 und den gewünschten IO Karten. Sind in der Bucht günstig zu bekommen, laufen bestens und sind mit Twincat v2 zu programmieren !


Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
 
Es ist halt eine doofe Nachrüstung erforderlich, da jemand das in der Planung übersehen hat. Geht um einen Soll und Istwert der Leistung. Sollwert nimmt die vorhandene Steuerung über ein 0-10V Signal auf. Nur gibt es dort keinen Ausgang für ein 0-10V Signal, bzw. ist in der Anlage nicht mehr einbringbar. Jetzt war die Überlegung, da die ganze Anlage auch die Register über die Istleistung über Modbus TCP und RTU zur Verfügung stellt, das ganze mit einer Kleinststeuerung auszulesen und als 0-10V Signal auszugeben. Der Modbus ist in der Anlage nicht benutzt und frei zur Verfügung.

Die Alternative wäre eine komplett eigenstände Wandlermessung sowie Messumformer einzusetzen, welches aber einfach kein Kleinkaliber mehr wäre.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Neben meinen Favoriten BC90xx sollte es auch mit einer LOGO8 und einem AM2AQ funktionieren.
Lt. Siemens hat die neuste Firmware Modbus TCP Clinet und Serverfunktionen drauf !
HtH
Shrimps
Wobei ich lieber nen gebrauchten BC und die klemmen nehme und vollständige SPS-Logik programmieren kann als die genauso teure LOGO.
Wenn aber kein Wissen über Twincat FUP etc. da ist, ist die lOgo simpler zu lernen...
 
Wenn die Anlage die werte selbst als 0-10V auf nimmt hängt doch einfach einen trennverstärker dazwischen um den Wert anzugreifen.
 