Hallo

Die Seitenangabe bezog sich auf das Geräthandbuch vom UMG 96 S
Für das Gerät UMG510 muß ich auch leider passen .
Aber ein Anruf bei Janitza würde bestimmt weiter helfen

Grüßle
 
Hallo,

es gibt verschiedene Type von UMG96S in HW Konfig, z.B. STD:32Word In, 2 Byte Out. Bezieht das sich auf die Profibus-Profile? Und was kann ich mit Profibus-Profil machen?

Gruß F.Li
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Je nach größe der Profile mußt du auch die Richtige größe in der HW Konfig eintragen

Wir zb. haben das Profil 2 verwendet (62 Bytes )

In der HW Konfig STD:32Word In, 2 Byte Out

Im ersten PAB sendes du eine 2 damit das Gerät weiß
das du Profil 2 du willst.

Im 1 Byte steht dann die Profilnummer zb 2
Im 2 Byte der zustand der Vergleicher
Im 3+4 Byte steht dann die Spannung zwischen N und L1
Im 5+6 Byte steht dann die Spannung zwischen N und L2
Im 7+8 Byte steht dann die Spannung zwischen N und L3
usw

Ist aber alles sehr gut im Handbuch beschrieben

Grüßle Peter
 
Hallo,



Hab gerade so ein Teil hier liegen, Profimess von Siemens.
MLFB-Nr = 6AP5010-2AB00-0AA0, mehr als nur Leistungsmessung ..
Kopplung aber über Profibus, vorgefertigte Faceplates für WinCC gibt es auch.
Getestet und funktioniert. Vielleicht hilft Dir das weiter ..

Gruss

Question_mark
Hallo
ich bin neu im Forum und auf der Suche nach einem Weg die Daten aus einem Profimess Gerät über den Profibus aus zu lesen.
Das ganze mit einer S7 316
Gibt es dafür fertige Bausteine und wo bekomme ich diese her?
Oder gibt es irgendwo ein Beispiel dafür ?
Gruss
Hägar
 