IWLAN/PB Link Probleme bei Parametierung

nc_michael

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich muss zur Zeit eine Anlage mit einer mobilen Bedieneinheit in Betrieb nehmen.
Die Bedieneinheit ist über ein IWLAN/PB Link PN IO Koppler mit der Steuerung verbunden. In der Bedieneinheit befindet sich ein Panel und eine ET 200 am Profibus.

Die WLAN – Verbindung zwischen dem Adresspoint und dem IWLAN/PB Link PN IO Koppler scheint zu bestehen (Was man anhand der LED´s sieht !).

Allerdings tauscht der WLAN/PB Link keine Daten mit der Steuerung aus, so dass mein Panel keine Verbindung hat. Und die ET200 zeigt Busfehler an !

Hat von euch schon mal jemand mit dem WLAN/PB Link gearbeitet, wie habt ihr der Link parametriert.

Danke !!!

Gruß

Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe den IWLAN IO Link noch nicht eingesetzt. Nach meinem Verständnis werden aber nur Profibus Slaves unterstützt. Eine OP ist aber ein Profibus Master (egal was Siemens selbst dazu sagt, jedefalls sendet er ein Token aus und verhält sich wie ein Profibus Master)

Nach meinem Kennisstand ist der DATAEAGLE von Schildknecht http://www.schildknecht.info/?navi_id=12&content_id=42
weltweit die einzige Funklösung mit der man diese Aufgabenstellung lösen kann.
 