Hallo
Ich habe in mein Profibusnetz einen weiteren Teilnehmer (CPU 314) hinzugefügt.
Wenn ich nun auf Erreichbare Teilnehmer gehe wird mir der neue Teilnehmer nur manchmal angezeigt meistens jedoch nicht.
Der Master zeigt auch einen Fehler an,das der Slave nicht vorhanden sei.
Kann es sein das die Lände des Segments (habe einen Repeater) zu lang ist
und desalb das Problem auftritt.
Alle anderen Teilnehmer funktionieren problemlos.
Segmentlänge ca 300m Baudrate 500k sollte doch funktionieren,in der Theorie.
Sollte ich vielleicht in der Mitte einen weiteren Repeater setzen.
Das Kabel scheint ja soweit in Ordnung zu sein da ich den Teilnehmer ja manchmal sehe ,oder?

vielen dank
 
Hallo Bernd,

das klingt eher nach einem Problem mit dem Abschlusswiderstand.
Bevor Du noch einen neuen Repeater kaufst also erst mal die Widerstände UND die Auflegung des Schirmes der Busleitung prüfen.
 