Hallo zusammen,
Ich weile gerade in Taiwan und habe die zusätzlich Aufgabe bekommen, eine S7-315 über ein CP343 lean an ein Mitsubishi Sytem Q via TCP anzukoppeln. Dummerweise wusste ich nichts von dieser Aufgabe und bin gänzlich unvorbereitet:confused:. Googeln und diverse Foren brachten keinen Erfolg. Daher meine Frage ,hat daß einer von euch schon mal gemacht. Die Aufgabe ist eigentlich simpel. ca 25 bytes in beide Richtungen austauschen. Mir geht es Hauptsächlich darum wie wird die Verbindung in Netpro eintragen und , und über welche Bausteine wird die Übertragung abgewickelt.
Wenn mir jamand da einen Tipp geben könnte wäre das grossartig :D.
 
Servus Lauxel,

schau mal hier Link, vielleicht hilft dir das ja weiter.

Im Prinzip muss erst mal feststehen, wer von den beiden Kommunikationspartnern als Server und wer als Client fungiert.

Im obigen Beispiel wird davon ausgegangen, dass die S7 als Server arbeitet - D.h. darauf wartet, dass sich ein Client verbindet (Deshalb wird auch die Partner IP-Adresse und der Partner-Port nicht angegeben.)

Der Partner muss von dir die IP-Adresse und den Port der TCP-Verbindung wissen.

Im Programm verwendest du dann den Baustein AG_RECV. Sobald sich ein Client erfolgreich mit dir verbunden hat, und erfolgreich Daten geschickt hat, dann sollten die Daten im entsprechenden Empfangsbereich bei dir vorhanden sein.

Mfg
uncle_tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erst mal Danke für den Hinweis !.
Ich bin neu in diesem Forum und habe ehrlich gesagt nicht so schnell mit einer Antwort gerechnet. Ich werde nachher mal versuchen die Sache Client / Server zu klären und es ausprobieren.
Gruß Lauxel
 
Hallo Lauxel,

leider kann ich Dir nicht genau sagen, wie Du es im Netpro projektierung musst.
Allerdings habe ich eine Gateway für Dich, mit dem Du es sicher machen kannst. Und zwar die Data Station Plus. Dort sind Treiber für Siemens und Mitsubishi integriert. Dann kannst Du für jede SPS die Bytes in induviduell von einer CPU zur nächsten schieben. Dauert ca. 15min zur Projektierung. Und geht sicher.
Hier ein Link: http://www.wachendorff.de/wp/pgr_gpw_dsp_dsp.html
 