    Servus,

    Abschlusswiderstand nach dem Modbus Standard:


    Line termination may be a 150 ohms value ( 0.5 W ) resistor.


    Aber manche Geräte bieten einen Abschlusswiderstand von 220 Ohm an. Gibt's Probleme mit 220 Ohm?

    Ciao
    Owen
    Zitieren Zitieren Abschlusswiderstaende fuer Modbus (RS485)  

  2. #2
    Registriert seit
    07.06.2006
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    623
    Danke
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    bzgl. des Ohm-Wertes des bzw. der Abschlusswiderstände streiten sich die Geister.

    Siemens gibt z.B. im Handbuch zum CP341 einen Wert von 330 Ohm an.

    Beim Googeln hab ich z.B. das gefunden:

    DC-Terminierung Den Abschluß mit einem 120 Ohm Widerstand bezeichnet man als DC-TERMINIERUNG. Er zieht jedoch eine beträchtliche Leistung aus der Schnittstelle. Will man diese verringern, so kann man auf Kosten der Dämpfunsqualität den Widerstandswert erhöhen. Wir empfehlen dazu einen Wert von 240 Ohm; Abschlußwiderstände >330 Ohm sind - entgegen anderen Behauptungen - praktisch wirkungslos.
    Manche Hersteller geben den Abschlusswiderstand auch anhand der Busleitungslänge an

    Richtgröße:
    Kabellänge der RS485 ca. 1200 m ca. 110 Ohm
    Kabellänge der RS485 ca. 600 m ca. 220 Ohm
    Kabellänge der RS485 ca. 300 m ca. 330 Ohm

  3. #3
    Registriert seit
    23.02.2007
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    695
    Danke
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge

    Standard

    Interessant!

    Ich habe bisher immer mit 120 Ohm abgeschlossen und auch nie anderes in einer Beschreibung gelesen. Bisher hat es immer funktioniert, egal ob 5m Buslänger oder 900m...
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0

  4. #4
    Registriert seit
    27.09.2010
    Beiträge
    516
    Danke
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge

    Standard

    !!!KORRIGIERTE FORM!!!

    kurz zur Erläuterung zum Thema Abschlusswiderstand.

    Es wird immer mit 350Ohm begonnen, jede verdoppelung der Strecke veringert sich der Widerstand proportional um ca. 45%.

    Ziel ist es am Leitungsende eine Leistung von 500mW aufzubauen.

    Diese ist nötig um das Echo (Echos tretten durch die nicht galvanische Trennung am Gerät sowie interne Toleranzen der Elektronik auf) zu ersticken. wer also unsicher ist, kann gerne via Oszi an der Anlage rummessen.
    Das A(TxD oder auch D)-Signal muß ebend auf B(RxD oder auch /D)-gezogen werden um eine optimale Spannungsdifferenz zwischen den Potenzialen zu erreichen (wenn man sich eine RS485-Leitung mal am Oszi ansieht kommt man schnell aufs stichwort "clipping", je geringer die Potenzialdifferenz desto Sinus-Förmiger die Kommunikation, desto schlechter das Signal, je rechteckiger die Spannung desto besser das Signal, desto besser die Kommunikation), in diesem Zuge werden aber Echos produziert, um dieses Auszuschalten (quasi als Schalldämpfer) wird via Übergangswiderstand (Abschlusswiderstand) am Leitungsende die Spannung durch Lasterzeugung wieder normiert.

    Aber Vorsicht:

    Falsch dimensionierte Widerstände können von schlechter Kommunikation bis zu defekten an der Schnittstelle reichen. (Wenn letzteres auch selten ist)
    Geändert von Markus Rupp (06.05.2011 um 07:25 Uhr)

  5. #5
    Registriert seit
    19.10.2007
    Ort
    far far away
    Beiträge
    478
    Danke
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge

    Standard

    Hallo Rupp,

    du meinst bestimmt 350 Ohm ?

  6. #6
    Registriert seit
    27.09.2010
    Beiträge
    516
    Danke
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge

    Standard

    ups ja natülich, hast recht

    man verzeihe mir *grins*

  7. #7
    Registriert seit
    24.03.2010
    Beiträge
    126
    Danke
    3
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    der beste Busabschluss auch für Modbus ist der Abschluss, wie er beim
    Profibus gemacht ist.
    Beidseitig, jeweils ein Widerstand 390 von RxTx+ nach +5V, ein Widerstand
    390 von RxTx- nach Gnd, ein Widerstand 220 zwischen den Leitungen.
    Gibt zusammen Abschluss mit Wellenwiderstand (minimale Reflektionen) und
    saubere DC- Pegel zwischen den Telegrammen.

    mfg
    Zitieren Zitieren Abschlusswiderstand  

  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu erdmann für den nützlichen Beitrag:

    bimbo (27.05.2011),Leitmayr (28.05.2011)

  9. #8
    Registriert seit
    31.05.2011
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo Kollegen,

    viele Halbwahrheiten habe ich hier gerade gelesen! Erstmal kommt es beim Busabschlusswiederstand nicht auf das verwendete Protokoll an (Profibus/Modbus/BACnet PPT) sondern auf die Physilalische Schnittstelle. In diesem Beispiel eine EIA-RS485 (auch RS-485) genannt.

    Das nächste wichtige Kriterium ist das Verwendete Kabel! Der Bussabschlusswiederstand sollte dem Wellenwiederstand der Leitung enstprechen. Falls da jetzt ein noname, ISTY rumliegt hilft eigentlich nur messen! Bei einem Ethernet oder EIB Kabel kann man von ca. 120 Ohm ausgehen (Ethernet 100 Ohm). Kabel mit definiertem Wellenwiederstand können recht teuer werden!
    Das Problem ist weiterhin, das bei falsch dimensionerten Abschlusswiederständen die Probleme überall auf der Linie auftreten können! Es kann also sein, das Adresse 3 super funzt, 4 (10cm weiter) gar nichts mehr bekommt und am Ende der Leitung wieder alles Super ist. Die ganze Sache wir noch Problematischer, falls verschiedene Leitungstypen verwendet werden.
    Des weiteren ist darauf zu achten, das immer das Verdrillte Aderpaar (soweit vorhanden) für einen Kanal genutzt wird! Das zusammenrödeln der Adern bringt gar nichts! Sollte man sich mit dem Oszi yur Baustelle begeben, dann ist der Pegel der Spannungen relativ uninterresant. Oft gehen bei den EIA-RS485 Chips die Schutzdioden durch, in dem Fall ist die Spannung nicht mehr Symetrisch, das defekte Gerät kann aber trotzdem noch laufen, dafür aber andere nicht.
    Da der EIA-485 über Flanken arbeitet, ist beim einmessen der Wiederstände darauf zu achten, das diese kein zu starkes überschwingen (Peaks) aufweisen, leichte rundungen werden tolleriert!

    So, ich hoffe das wars erst einmal! Also viel Spaß mit dem Feldbus!

    MfG Steve
    Zitieren Zitieren Abschlusswiederstand  

  10. #9
    Registriert seit
    22.04.2011
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von nastymorbol Beitrag anzeigen
    Hallo Kollegen,

    Da der EIA-485 über Flanken arbeitet, .....!
    Wo hast Du das her? Ich würde es gerne nachlesen. Da nicht jede Bit ein Flankenwechsel bedingt, kann ich mir das nicht vorstellen. Oder meinst Du den Startbit?
    Kläre mich auf.
    Danke

  11. #10
    Registriert seit
    31.05.2011
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    anbei ein Link zu einer recht interessanten PDF.

    http://www.google.com/url?sa=t&sourc...69-UPA&cad=rja

    Habe einfach ein wenig gegoogelt. Na klar wird nicht jedes Bit durch einen Flankenwechsel signalisiert, war ein wenig unklar ausgedrückt. Wenn jedoch die Flanken nicht sauber sind, wird der EIA-485 nie sauber laufen!

    MfG Steve

  12. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu nastymorbol für den nützlichen Beitrag:

    Ludewig (06.06.2011),shevek (29.06.2011)

Ähnliche Themen

  1. Modbus RS485 Ascii
    Von vollmi im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 11:08
  2. Profibus/DP vs. Modbus/RS485
    Von senmeis im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 00:05
  3. Modbus RS485 Master
    Von bastian c im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.04.2011, 13:30
  4. Modbus-TCP lib fuer B&R x20 Series (in VB6.0)
    Von Raedle im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 22:38
  5. Einsatzgebiete fuer Modbus RTU
    Von senmeis im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 20:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •