Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: SERA Dosierpumpe über Profibus steuern

  1. #1
    Registriert seit
    22.01.2009
    Beiträge
    288
    Danke
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich habe SERA Dosierpumpen über Profibus anzubinden.
    Die GSD-Datei und die Beschreibung habe ich.
    Es gibt die Möglichkeit über PEW/PAW oder über ein Universalmodul.
    Ist das mit SFC14/15?
    Kann man auch direkt die PEW/PAW lesen/schreiben?

    Gruß
    Klaus
    Zitieren Zitieren SERA Dosierpumpe über Profibus steuern  

  2. #2
    Registriert seit
    11.02.2009
    Ort
    01968 Brieske
    Beiträge
    105
    Danke
    25
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Zitat Zitat von Klärmolch Beitrag anzeigen
    Die GSD-Datei und die Beschreibung habe ich.
    Es gibt die Möglichkeit über PEW/PAW oder über ein Universalmodul.
    ohne die SERA Dosierpumpe zu kennen. Durch das einbinden der GSD-Datei sollte doch die Anzahl der zu beschaltenden PEW und PAW Worte vorgegeben sein.


    Zitat Zitat von Klärmolch Beitrag anzeigen
    Kann man auch direkt die PEW/PAW lesen/schreiben?
    Ja. Die meisten Pumpen, Klappen, Regelventile die über Profibus angesteuert werden haben 2 Eingangsworte und 2 Ausgangsworte.
    1. Eingangswort: Binäre Ansteuersignale (Freigabe, rechts, links…)
    2. Eingangswort: Drehzahlsollwert (Menge, Impulse je…)
    1. Ausgangswort: Statussignale (Störmeldungen)
    2. Ausgangswort: Rückmeldung Drehzahlistwert


    Dirk
    >>> Bestandsschutz gibt es nicht - allenfalls ein: "Nichtvorhandensein einer Anpassungspflicht" <<<

  3. #3
    Klärmolch ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.01.2009
    Beiträge
    288
    Danke
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Die Pumpe hat 9 Byte Ein und 12 Byte Aus.
    Beschaltung ist auch klar.
    Wenn ich direkt mit den PE/PA arbeiten kann komme ich klar.

    Gruß
    Klaus

  4. #4
    Registriert seit
    11.02.2009
    Ort
    01968 Brieske
    Beiträge
    105
    Danke
    25
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hi,
    sollte gehen - ich kenne es nicht anders. Ich beschreibe auch immer die PE/PA.

    Dirk
    >>> Bestandsschutz gibt es nicht - allenfalls ein: "Nichtvorhandensein einer Anpassungspflicht" <<<

  5. #5
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Klärmolch Beitrag anzeigen
    Hallo,
    ich habe SERA Dosierpumpen über Profibus anzubinden.
    Die GSD-Datei und die Beschreibung habe ich.
    Es gibt die Möglichkeit über PEW/PAW oder über ein Universalmodul.
    Ist das mit SFC14/15?
    Kann man auch direkt die PEW/PAW lesen/schreiben?

    Gruß
    Klaus
    Sollte dein Teilnehmer Konsistenz über die PEW/PAW haben, dann werden die Daten mit SFC14/15 gelesen/geschrieben.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:

    Klärmolch (14.09.2011)

  7. #6
    Klärmolch ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.01.2009
    Beiträge
    288
    Danke
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dann werde ich das mal testen wenn ich die Pumpe zur Verfügung habe.
    Bisher habe ich nur die Anleitung und die GSD-Datei.
    Da es mehrere Pumpen sind, möchte ich mir einen FB schreiben um nicht alles doppelt machen zu müssen.

    Gruß
    Klaus

Ähnliche Themen

  1. Sirius 3RW44 über Profibus steuern?
    Von kassla im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 20:35
  2. Sirius 3RW44 über Profibus steuern?
    Von kassla im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.07.2011, 16:51
  3. Schrittmotoren steuern über Profibus und eigenständig
    Von emtewe im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 16:49
  4. SEW Movitrac über Profibus steuern
    Von ottopaul im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 07:50
  5. MM420 über Profibus steuern
    Von Buchholz im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 23:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •