[B]PROFIBUS Busleitungen[/B] [IMG]https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/data/501/de/10008953.jpg[/IMG][IMG]https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/images/picShadowRight.jpg[/IMG] [IMG]https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/images/picShadowBottom.jpg[/IMG] Leitungstyp 1)
PROFIBUS
FC Standard Cable
PROFIBUS
FC Robust Cable
PROFIBUS
FC Food Cable
Einsatzgebiete
Universell einsetzbar
Chemisch und mechanisch beanspruchte Umgebung
Nahrungs- und Genussmittelindustrie
Dämpfung[LIST]
[*]bei 16 MHz[/LIST]< 42 dB/km
< 42 dB/km
< 42 dB/km[LIST]
[*]bei 4 MHz[/LIST]< 22 dB/km
< 22 dB/km
< 22 dB/km[LIST]
[*]bei 9,6 kHz[/LIST]< 2,5 dB/km
< 2,5 dB/km
< 2,5 dB/km
Wellenwiderstand[LIST]
[*]bei 9,6 kHz[/LIST]270 ± 27 Ω
270 ± 27 Ω
270 ± 27 Ω[LIST]
[*]bei 38,4 kHz[/LIST]185 ± 18,5 Ω
185 ± 18,5 Ω
185 ± 18,5 Ω[LIST]
[*]bei 3 bis 20 MHz[/LIST]150 ± 15 Ω
150 ± 15 Ω
150 ± 15 Ω
Nennwert
150 Ω
150 Ω
150 Ω
Schleifenwiderstand
≤ 110 Ω/km
≤ 110 Ω/km
≤ 110 Ω/km
Schirmwiderstand
≤ 9,5 Ω/km
≤ 9,5 Ω/km
≤ 9,5 Ω/km
Betriebskapazität bei 1 kHz
ca. 28,5 nF/km
ca. 28,5 nF/km
ca. 28,5 nF/km
Betriebsspannung (Effektivwert)
≤ 100 V
≤ 100 V
≤ 100 V
Leitungsart (Normbezeichnung)
02YSY (ST) CY
1 × 2 × 0,64/2,55-150 KF 40 FR VI
02YSY (ST) CY
1 × 2 × 0,64/2,55-150 KF 40 FR VI
02YSY (ST) CY
1 × 2 × 0,64/2,55-150 KF 40 FR VI
Mantel[LIST]
[*]Material[/LIST]PVC
PUR
PE[LIST]
[*]Durchmesser[/LIST]8,0 ± 0,4 mm
8,0 ± 0,4 mm
8,0 ± 0,4 mm[LIST]
[*]Farbe[/LIST]violett
violett
schwarz
Zul. Umgebungsbedingungen[LIST]
[*]Betriebstemperatur[/LIST]–40 ºC bis +60 ºC
–40 ºC bis +60 ºC
–40 ºC bis +60 ºC[LIST]
[*]Transport-/Lagertemperatur[/LIST]–40 ºC bis +60 ºC
–40 ºC bis +60 ºC
–40 ºC bis +60 ºC[LIST]
[*]Verlegungstemperatur[/LIST]–40 ºC bis +60 ºC
–40 ºC bis +60 ºC
–40 ºC bis +60 ºC
Biegeradien[LIST]
[*]einmaliges Biegen[/LIST]≥ 75 mm
≥ 75 mm
≥ 75 mm[LIST]
[*]mehrmaliges Biegen[/LIST]≥ 150 mm
≥ 150 mm
≥ 150 mm
Zulässige Zugkraft
100 N
100 N
100 N
Gewicht
76 kg/km
73 kg/km
67 kg/km
Halogenfreiheit
nein
nein
nein
Brandverhalten
flammwidrig nach VDE 0482-266-2-4, IEC 60332-3-24
flammwidrig nach VDE 0482-265-2-1, IEC 60332-1
entflammbar
UL-Listung / 300 V Rating
ja / CM/CMG/PLTC/Sun Res
ja / CMX
nein
UL-Style / 600 V Rating
ja
nein
nein
Beständigkeit gegen
Mineralöle und Fette
bedingt beständig
gut beständig
bedingt beständig
UV-Beständigkeit
ja
ja
ja
Silikonfrei
ja
ja
ja
FastConnect-Leitungsaufbau
ja
ja
ja