Gibt es einen Profibus "Brückenstecker"?

Simon81

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich muss in einem Profibus System ein Panel versetzen, welches mitten im Profibusnetz sitzt. ich würde es gerne vom letzten Profibus Teilnehmer aus anschliessen. Das würde mir einiges an Kabelweg und zeit ersparen, zumal ich keine Leitung zurück legen müsste. Gibt es eine Möglichkeit, zb eine art Brückenstecker, um den alten stecker da zu lassen wo er ist? Hätte bei einem eventuellen Rückbau auch vorteile :)

MfG Simon
 
Wenn der alte Stecker 2 Anschlüsse hat dann ist er ja schon ein Durchgangsstecker und der Abschlusswiderstand ist auf OFF.
Also einfach abziehen vom Panel und gut ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie Christoph schon sagt: Die gängigen Profibus-Stecker haben ja bereits zwei Kabeleinführungen: IN/OUT. Das neue Kabel für das Panel nun am OUT anschließen und den Abschlußwiderstand vom Stecker auf OFF stellen. Am Panel dann auf ON.
Falls der letzte Stecker eine Programmierbuchse oben drauf hat, könntest Du auch alles so lassen und (falls das Panel nur kurzfristig angeschlossen wird) das Kabel vom Panel mit einem eigenen Stecker einfach oben auf die Programmierbuchse setzen. Dann ist da der Bus auch wieder geschlossen. Dann brauchst Du bei einem Rückbau nur den Stecker wieder abziehen.
 
Soweit ist mir das klar, aber wenn ich den alten stecker, wo das panel zur zeit noch dran ist, abziehe ist der kreis dann nicht offen? das panel befindet sich im moment noch zwischen zwei anderen teilnehmern.
 
Hi,

nein wenn du den Stecker nur vom Panel abziehst nicht da ja im Stecker die Brücke drinne ist.
Erst wenn du die Kabel im Stecker abschraubst hast du eine Lücke.

Deswegen ja der IN und OUT an dem Stecker.
Ob da jetze noch nen Teilnehmer vorne am Stecker hängt spielt keine Rolle.

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben