Manfred Stangl
Level-1
- Beiträge
- 944
- Reaktionspunkte
- 174
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Kollegen,
wie in der Überschrift steht, bauen wir eine riesige Anlage, in der 100 PN Teilnehmer fix verbaut sind.
1x 1516F PN/DP
2x 15xxC
5x 1510F
2x KTP900F an in Summe 11 Anschlussboxen
1x WINCC runtime advanced
und sehr viele Balluff Feldbusverteiler BNI PNT-509-105-Z033. Das sind PN auf IO-Link Umsetzer (16 fach) und etliche 8fach.
An den 16ern hänge unterschiedlich viele Sensor-Hubs, die Pneu-Ventile ansteuern, und Endlagen abfragen. An den 8fach hängen unterschiedlich viele RFID Schreib-Lese-Köpfe.
An den Steckplätzen, an denen Sensor-Hubs hängen, ist das Pin2 als Ausgang parametriert, damit die Spannungsversorgung am Hub gewährleistet ist.
Die Konfiguration ist eigentlich fehlerfrei, wäre sie schon vollständig.
In Netzwerken bin ich ein "bis jetzt hat alles funktioniert"-Typ. Doch nun geht es nicht mehr.
Das Profinet wird in summe über 3 Murr Hubs verteilt. Die sind unintelligente Bauteile. Liegt hier schon der Fehler??
Mein Problem ist folgendes:
Es kommt regelmäßig zu Netzwerkausfällen. Wie weit, kann ich noch nicht nachvollziehen. Das Einzige, was sich bemerkbar macht, sind die Feldverteiler, indem sich die "hilfs"-Ausgänge wegschalten, und dadurch alles zu klappern beginnt.
Das passiert in unterschiedlichen Abständen.
Ein Auszug aus dem Diagnosepuffer:
Mit ...15 gibt es hier etwas, was aber nicht meinem entspricht.
Kann mir jemand sagen, was es da haben könnte?
Noch was: Online auf einem Feldverteiler an den Ports wechselt ständig der Nachbar und die Leitungslänge ist bis zu 3000m und die Signallaufzeit bis zu 8000ns.
Liegt das an den unmanaged Busverteilern?
Bin ich ein Dilletant?
Als ersten Schritt weise ich nun die Ports einem fixen Nachbarn in der Topologie zu.
wie in der Überschrift steht, bauen wir eine riesige Anlage, in der 100 PN Teilnehmer fix verbaut sind.
1x 1516F PN/DP
2x 15xxC
5x 1510F
2x KTP900F an in Summe 11 Anschlussboxen
1x WINCC runtime advanced
und sehr viele Balluff Feldbusverteiler BNI PNT-509-105-Z033. Das sind PN auf IO-Link Umsetzer (16 fach) und etliche 8fach.
An den 16ern hänge unterschiedlich viele Sensor-Hubs, die Pneu-Ventile ansteuern, und Endlagen abfragen. An den 8fach hängen unterschiedlich viele RFID Schreib-Lese-Köpfe.
An den Steckplätzen, an denen Sensor-Hubs hängen, ist das Pin2 als Ausgang parametriert, damit die Spannungsversorgung am Hub gewährleistet ist.
Die Konfiguration ist eigentlich fehlerfrei, wäre sie schon vollständig.
In Netzwerken bin ich ein "bis jetzt hat alles funktioniert"-Typ. Doch nun geht es nicht mehr.
Das Profinet wird in summe über 3 Murr Hubs verteilt. Die sind unintelligente Bauteile. Liegt hier schon der Fehler??
Mein Problem ist folgendes:
Es kommt regelmäßig zu Netzwerkausfällen. Wie weit, kann ich noch nicht nachvollziehen. Das Einzige, was sich bemerkbar macht, sind die Feldverteiler, indem sich die "hilfs"-Ausgänge wegschalten, und dadurch alles zu klappern beginnt.
Das passiert in unterschiedlichen Abständen.
Ein Auszug aus dem Diagnosepuffer:
wobei 16#0 eigentlich heißt 000000000000000000000005223 von 528; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - Fehler beim Datentransfer (kein Telegramm erhalten)
interner AR Fehlercode 16#0
Mit ...15 gibt es hier etwas, was aber nicht meinem entspricht.
Kann mir jemand sagen, was es da haben könnte?
Noch was: Online auf einem Feldverteiler an den Ports wechselt ständig der Nachbar und die Leitungslänge ist bis zu 3000m und die Signallaufzeit bis zu 8000ns.
Liegt das an den unmanaged Busverteilern?
Bin ich ein Dilletant?
Als ersten Schritt weise ich nun die Ports einem fixen Nachbarn in der Topologie zu.