Hallo Indusol
Mit der LSMZ könnten Sie kurze Stromspitzen nachweisen: Gehen Sie auf "hold max" und schalten den Schalter. Wenn Sie ein paar Ampere messen sollten, könnte das für das Gerät auf Dauer gefährlich werden. Ich halte es aber für unwahrscheinlich und gehe davon aus, dass solch eine Schalthandlung unter Last nicht so oft vorkommt.
Ein 63A Leistungsschalter versorgt einen Unterverteiler mit 3x380V.
Die am Unterverteiler angehängten Förderer werden ab und zu unter Volllast gestoppt/geschaltet.
Der 63A Leistungsschalter bleibt immer drin.
Ja, besonders bei Panels gibt es beim Einbau z.B. in die Schaltschranktür immer wieder das Problem, dass es dadurch zu keiner "natürlichen" Verbindung mit dem Potential der Tür kommt und damit der Schirm am Panel zwar mechanisch aufgelegt ist, aber am Ende in der Luft hängt. Siemens hat dann irgendwo an den Geräten eine Funktionserdungsschraube, oder -klemme, welche, wenn sie angeschlossen ist, diese Isolierung aufhebt.
Die Funktionserdungsschraube vom Panel ist mit einer normalen 2.5mm2 gelb/grünen Litze mit der Montageplatte verbunden.
Die Schaltschranktür ist ebenfalls mit einer 2.5mm2 Litze mit dem Schaltschrankrahmen verbunden.
Die mit der EMCheck MWMZ gemessenen PE Impedanzwerte sind tief.
Aufgrund vom Skin Effekt sind solche normalen PE Litzen eigentlich nicht geeignet, oder?
Sollten diese PE Litzen trotz ihrer tiefen Impedanzwerte durch breite Erdungsbänder zu ersetzt werden?
Die CPU und das Panel haben nicht die gleiche Stromversorgung, sollte keine Rollen spielen.
Habe nochmals die Störung Revue passieren lassen;
Angefangen hat alles mit einer Scanner Profibus Störung.
Fehlerbild --> tiefe Signalpegel, Telegramm Wiederholungen, Anlage lief noch.
Dann habe ich mehrere Movimot Antriebe einzelnen stromlos gemacht, das Profibusmodul MFP21D entfernt und die Profibusanschlüsse kontrolliert.
Als ich alle Movimot Antriebe kontrolliert hatte, ist mir die Warnung "Idlespannung zu tief" aufgefallen.
Fehlerbild --> tiefe Signalpegel, Telegramm Wiederholungen, zu tiefe Idlespannung. Anlage lief nicht mehr an!
Habe dann Profibuskabel fliegend verlegt, einzelne Teilnehmer abgeschaltet und dann das defekte Profibusmodul MFP21D gefunden und ersetzt.
Fehlerbild --> Telegramm Wiederholungen, zu tiefe Idlespannung.
Aktiver Busabschluss installiert und den Abschlusswiderstand am Panel auf "Off" gestellt.
Fehlerbild --> schwankende Idlespannung, Anlage lief wieder an.
Panel stromlos geschaltet --> alles io.
Wieso wurde das Panel trotz der tiefen Schirmimpedanz während der Movimot Kontrolle zerstört?
Gruss Reini