Hallo Zusammen,
wir bauen seit einiger unsere GLT auf Siemens PX um.
Je umfangreicher das System wird, umso mehr treten sporadische Merkwürdigkeiten bei einigen BACNET Referenzen auf.
Einige Controller von zentralen Lüftungsanlagen reichen Abschaltbefehle seitens der BMA über BACNET an Controller nachgeschalteter Zonen weiter.
Die Übertragung erfolgt nicht per Polling sondern per COV.
Ganz sporadisch gehen diese Datenpunkte auf dem Client Controller immer mal wieder für eine Sekunde in Störung was dann einen Ausfall der Zone zur Folge hat.
Auf dem Controller der Hauptanlage gab es aber keine Änderung bei diesem Datenpunkt. Auch andere Zonen, welche auf den selben Datenpunkt zugreifen sind nicht betroffen.
Hat schon mal jemand ähnliche Beobachtungen gemacht?
Grüße Oliver