Moin zusammen,
habe gestern eine Siemens S5 95U mit der "S5 für Windows" Software ausgelesen.
Habe mir sagen lassen, dass ich das dann als Step5 Projekt exportieren und anschließend mit der Software "S5 Datei konvertieren" in eine .AWL Datei konvertieren muss. Das hat auch soweit geklappt.
Wenn ich nun aber die .AWL Datei im Simatic Manager als neue externe Quelle hinzufüge wird mir der gesamte Programmcode auf einer einzelnen Seite angezeigt. Es gibt also keine Querverweise.
Wenn ich das Projekt so ohne weitere Anpassungen in TIA migriere erhalte ich einfach nur ein leeres Projekt (0 Inhalt).
Wenn ich nun die besagte .AWL Datei als externe Quelle im Tia Portal öffne, werden immerhin automatisch diverse FC´s und DB´s erstellt, die allerdings nicht mehr mit der ursprünglichen Bausteinbezeichnung übereinstimmen und auch diverse fehlerhafte Aufrufe beinhalten von Bausteinen die im alten S5 Projekt existieren, im TIA Portal nicht mehr.
Meine Frage:
Wie geht ihr vor wenn ihr eine S5 mit der "S5 für Windows" Software ausgelesen habt und das Projekt auf TIA hoch migrieren wollt?
LG Olli
habe gestern eine Siemens S5 95U mit der "S5 für Windows" Software ausgelesen.
Habe mir sagen lassen, dass ich das dann als Step5 Projekt exportieren und anschließend mit der Software "S5 Datei konvertieren" in eine .AWL Datei konvertieren muss. Das hat auch soweit geklappt.
Wenn ich nun aber die .AWL Datei im Simatic Manager als neue externe Quelle hinzufüge wird mir der gesamte Programmcode auf einer einzelnen Seite angezeigt. Es gibt also keine Querverweise.
Wenn ich das Projekt so ohne weitere Anpassungen in TIA migriere erhalte ich einfach nur ein leeres Projekt (0 Inhalt).
Wenn ich nun die besagte .AWL Datei als externe Quelle im Tia Portal öffne, werden immerhin automatisch diverse FC´s und DB´s erstellt, die allerdings nicht mehr mit der ursprünglichen Bausteinbezeichnung übereinstimmen und auch diverse fehlerhafte Aufrufe beinhalten von Bausteinen die im alten S5 Projekt existieren, im TIA Portal nicht mehr.
Meine Frage:
Wie geht ihr vor wenn ihr eine S5 mit der "S5 für Windows" Software ausgelesen habt und das Projekt auf TIA hoch migrieren wollt?
LG Olli