-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich muss den Messwert eines Profinet Sensor möglich schnell und kontinuierlich einlesen.
CPU S7-1214-G2
Wenn ich das im OB1 mache habe ich die Profinet Aktualisierungszeit von 2ms und den OB1 Zyklus von x ms.
Ist also etwas undefiniert und kann schwanken.
In den Eingangs Eigenschaften des Profinet Moduls kann ich einen Prozessalarm definieren.
Der zugeordnete OB40 hat jetzt als Startereignis den I18.0
Triggert der OB40 jetzt nur auf Veränderungen der Adresse E18.0, oder auf die Aktualisierung des gesamten Profinet Moduls E18.0 bis 24.0 ?
Und wie sieht das mit den Teilprozessabbild aus.
Muss da auch der OB40 zugeordnet werden ?
Oder würde man das mit einem 2ms Weckalarm OB lösen?



ich muss den Messwert eines Profinet Sensor möglich schnell und kontinuierlich einlesen.
CPU S7-1214-G2
Wenn ich das im OB1 mache habe ich die Profinet Aktualisierungszeit von 2ms und den OB1 Zyklus von x ms.
Ist also etwas undefiniert und kann schwanken.
In den Eingangs Eigenschaften des Profinet Moduls kann ich einen Prozessalarm definieren.
Der zugeordnete OB40 hat jetzt als Startereignis den I18.0
Triggert der OB40 jetzt nur auf Veränderungen der Adresse E18.0, oder auf die Aktualisierung des gesamten Profinet Moduls E18.0 bis 24.0 ?
Und wie sieht das mit den Teilprozessabbild aus.
Muss da auch der OB40 zugeordnet werden ?
Oder würde man das mit einem 2ms Weckalarm OB lösen?


