Dann mal hier den kompletten code für Bernd67
Jetzt noch vorrausgesetzt, das die Zykluszeit 5ms sind. Aber wie kpeter schon anmerkte, macht das bei Ventilen nicht allzu viel Sinn sie innerhalb von 5ms zu schalten.
Code:
U E0.0
U A4.0
S A4.1
U E0.0
S A4.0
UN E0.0
UN A4.1
R A4.0
UN E0.0
R A4.1