In der Belegungsübersicht wird der Ausgang als benutzt angezeigt.
deckt sich nicht mit deinem screenshot
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
In der Belegungsübersicht wird der Ausgang als benutzt angezeigt.
A124.7 hat kein eindeutiges symbol ... kann es sein, dass das nachträglich umverdrahtet wurde? defekter ausgang, verdrahtungsfehler (im prog drehen geht ja schneller) etc. pp.
Dazu hab ich mal 2 Fragen, weil ich es wirklich nicht weiß bzw. nicht verstanden habe:direkter und indirekter zugriff aus dem programm heraus ist auszuschließen PUNKT
bleibt das panel!
1. Warum kannst du indirekten Zugriff ausschließen ?
2. Wie ist ein popeliges OP7 in der Lage, außer durch Tastendruck, einen Ausgang zu setzen?
weil ich keinen indirekten zugriff gefunden habe und ich habe mir alle bausteine sehr intensiv angeguckt ... ich bin vertrauenswürdig![]()
außer durch tastendruck?
z.b. durch "Variable steuern" Kap. 9.1 im Handbuch
aber auch durch ein Rezept, oder?
hatte lange kein OP7 mehr in der Hand gehabt
Also beim nächsten Vor-Orttermin werden wir mal die CPU stoppen und dann verschäft prüfen. Im Falle eines Falles müssen wir halt den Ausgang dann im OB 1 neu beschreiben, in der Hoffnung das es zu keinen Problemen kommt.
OB1 (Beispiel)
U A124.6
R A124.6 (Ausgang am Anfang vom OB1 zurücksetzen)
SPA FC1 (bestehende Programm)
U A124.6
= A124.6
SPA FC2 (bestehende Programm)
U A124.6
= A124.6
usw.