Hallo Allerseits,
Ich wollte mal anfragen ob jemand schon etwas Erfahrung gesammelt hat und mir etwas Feedback geben kann.
Ich/Wir planen gerade den einsatz eines neuen Bussystems in unseren Anlagen. Dabei evaluieren wir auch Ethercat, ProfiNET und Sercos-III
Eine der wichtigsten elemente ist die Modulare bauweise der System. Im moment werden diverse Module über eigene Module Controler gesteuert die über einen CANbus asynchron untereinander kommunizieren.
Einer Überlegung wäre nun die MDC's (Module Controler) durch Ethercat Master zu ersetzten. Die Frage ist wie "fähig" zykluszeiten usw ist die Master zu master Kommunikation bei Ethercat ? z.B. das Polling eines Slaves durch einen "anderen master"
Bsp.
Hauptanlage - Modul1 - Modul2...
Modul2 möchte nun dedizierte Daten von einem Sensor des Modul1 haben. Sind die Typischen Master von z.B. beckhoff in der Lage auch neben ihrer "Mastertätigkeit" noch sensoren/systeme zu steuern ?
Eine Slave architektur scheidet zwischen den Modulen ziemlich aus und eine reine UpSTREAM DownSTREAM architektur ist auch nicht garantiert aka es werden totzyklen auftreten.
Gibt es andere Ethernet basierte busse die Dezentral arbeiten ?
Was würde sich für einen dem CAN ähnlichen Dezentralen aufbau am ehesten eignen (eurer Meinung nach?)
Sercos-III, Profinet, Ethercat ?
Danke fürs Feedback schonmal und Viele Grüße
Chris
Ich wollte mal anfragen ob jemand schon etwas Erfahrung gesammelt hat und mir etwas Feedback geben kann.
Ich/Wir planen gerade den einsatz eines neuen Bussystems in unseren Anlagen. Dabei evaluieren wir auch Ethercat, ProfiNET und Sercos-III
Eine der wichtigsten elemente ist die Modulare bauweise der System. Im moment werden diverse Module über eigene Module Controler gesteuert die über einen CANbus asynchron untereinander kommunizieren.
Einer Überlegung wäre nun die MDC's (Module Controler) durch Ethercat Master zu ersetzten. Die Frage ist wie "fähig" zykluszeiten usw ist die Master zu master Kommunikation bei Ethercat ? z.B. das Polling eines Slaves durch einen "anderen master"
Bsp.
Hauptanlage - Modul1 - Modul2...
Modul2 möchte nun dedizierte Daten von einem Sensor des Modul1 haben. Sind die Typischen Master von z.B. beckhoff in der Lage auch neben ihrer "Mastertätigkeit" noch sensoren/systeme zu steuern ?
Eine Slave architektur scheidet zwischen den Modulen ziemlich aus und eine reine UpSTREAM DownSTREAM architektur ist auch nicht garantiert aka es werden totzyklen auftreten.
Gibt es andere Ethernet basierte busse die Dezentral arbeiten ?
Was würde sich für einen dem CAN ähnlichen Dezentralen aufbau am ehesten eignen (eurer Meinung nach?)
Sercos-III, Profinet, Ethercat ?
Danke fürs Feedback schonmal und Viele Grüße
Chris
Zuletzt bearbeitet: