-> Hier kostenlos registrieren
Servus Zusammen,
hab folgendes Problem, in einem Raum befinden sich 5 LEERE Behälter in denen jeweils 1 Pt100 sitzt.
Alle Behälter sind offen, gleiche isolierung bzw. Material.
Die PT100 sind:
3 Stück 3 Leiter, Leitungslänge ca. 30m
2 Stück 2 Leiter, Leitungslänge ca. 3m (auf halber Länge, Leitung verlängert (Klemmstelle))
Wenn ich also mein Analog Eingang auslese bekomme ich 3 werte die so halb wegs miteinander übereinstimmen (abweichung ca +/- 10°C),
die anderen 2 aber ( 2 leiter ) ist der eine, doppelt so viel wie beim andren....
Also habe 5 Unterschiedliche Werte: Wie kann ich die Werte Skalieren, Nomieren, abgleichen, oder gibt es irgendeinen Möglichkeit die 5 PT100 aufgleiche Temperatur zu bringen müssten ja schließlich alle das gleiche anzeigen...
LG Benedikt
hab folgendes Problem, in einem Raum befinden sich 5 LEERE Behälter in denen jeweils 1 Pt100 sitzt.
Alle Behälter sind offen, gleiche isolierung bzw. Material.
Die PT100 sind:
3 Stück 3 Leiter, Leitungslänge ca. 30m
2 Stück 2 Leiter, Leitungslänge ca. 3m (auf halber Länge, Leitung verlängert (Klemmstelle))
Wenn ich also mein Analog Eingang auslese bekomme ich 3 werte die so halb wegs miteinander übereinstimmen (abweichung ca +/- 10°C),
die anderen 2 aber ( 2 leiter ) ist der eine, doppelt so viel wie beim andren....
Also habe 5 Unterschiedliche Werte: Wie kann ich die Werte Skalieren, Nomieren, abgleichen, oder gibt es irgendeinen Möglichkeit die 5 PT100 aufgleiche Temperatur zu bringen müssten ja schließlich alle das gleiche anzeigen...