Hallo in die Forumsrunde,
hätte gedacht, dass zu diesem Thema die SuFu etwas bringen könnte. Hat Sie leider nicht oder es gibt noch andere Begriffe.
Zur Vermeidung, dass sich die Pumpe im eigenen Saft dreht und heiß läuft, brauche ich eine Mindermengenabschaltung. Die Pumpen werden über einen Danfoss FU betrieben, der Steuerwert kommt aus der SPS.
Ich prüfe, ob Durchfluss seit 60s kleiner 5 m³/h ist, dann Mindermengenmerker auf 1 setzen. Sofern Druck um 0,5 bar abfällt, Merker wieder auf 0 rücksetzen.
Variante 1:
Mindermengenmerker schaltet die Pumpe direkt aus bzw. ein.
Variante 2:
Wie vor, jedoch schaltet mein Mindermengenmerker den manuellen Betrieb des FB41 (cont_c) mit der Manualwertvorgabe 0, so dass der FU die Pumpe abschaltet bzw. dann wieder einschaltet.
Was empfehlt Ihr bzw. gibt es andere Vorschläge?