Hallo zusammen,
ich habe eine Vipa CPU 315-4PN12 im Einsatz und dazu 7 Wago PN Buskoppler, 2 Cognex PN Kameras und 2 Hirschmann PN Switche.
Folgende Aktualisierungszeiten:
3 Wago Module auf 32ms
4 Wago Module auf 4ms
beide Switche auf 128ms
beide Kameras auf 4ms
Sendetakt = 1ms
Nun fallen mir ständig Teilnehmer aus, das zieht sich aber durch alle Teilnehmer durch.
Im diagnosepuffer steht immer: "Profinet IO Stationsausfall" und nach ein paar ms kommt wieder "Profinet IO Stationwiederkehr".
Resultierend daraus bekomme ich sehr viele Peripheriezugriffsfehler lesend und schreibend, bis dann irgendwann die SPS abschmiert und gar nichts mehr geht.
Hab mal mit Wireshark den Datenverkerkehr aufgezeichnet (siehe Anhang), leider kann ich die Protokolle nicht richtig deuten.
Vielleicht kann mit jemand von euch weiterhelfen bzw. hat noch ne Idee dazu.
Grüße Pico
Anhang anzeigen DIAG_20130507.zip
Anhang anzeigen wsk.zip
ich habe eine Vipa CPU 315-4PN12 im Einsatz und dazu 7 Wago PN Buskoppler, 2 Cognex PN Kameras und 2 Hirschmann PN Switche.
Folgende Aktualisierungszeiten:
3 Wago Module auf 32ms
4 Wago Module auf 4ms
beide Switche auf 128ms
beide Kameras auf 4ms
Sendetakt = 1ms
Nun fallen mir ständig Teilnehmer aus, das zieht sich aber durch alle Teilnehmer durch.
Im diagnosepuffer steht immer: "Profinet IO Stationsausfall" und nach ein paar ms kommt wieder "Profinet IO Stationwiederkehr".
Resultierend daraus bekomme ich sehr viele Peripheriezugriffsfehler lesend und schreibend, bis dann irgendwann die SPS abschmiert und gar nichts mehr geht.
Hab mal mit Wireshark den Datenverkerkehr aufgezeichnet (siehe Anhang), leider kann ich die Protokolle nicht richtig deuten.
Vielleicht kann mit jemand von euch weiterhelfen bzw. hat noch ne Idee dazu.
Grüße Pico
Anhang anzeigen DIAG_20130507.zip