Hallo Leute,
ich verwende eine DC-Drive Klemme 750-636 von Wago.
Dazu gibt es einen fertigen Baustein zum Datenaustausch.
Der erfolgt über die zwei Variablen
InData AT %IB8 : ARRAY [0..5]OF BYTE;
OutData AT %QB10 : ARRAY [0..5]OF BYTE;
Nur wie bekomme ich nun die richtige Adresse heraus?
In einem Testaufbau war es für mich einfach. Da waren beide AT%IB0 und QB0.
Aber hier?
Mit %IB8 und %QB10 funktioniert es jedenfalls nicht...
Ich danke schon mal ganz herzlich für den richtigen Fingerzeig!
Grüße,
Tom
ich verwende eine DC-Drive Klemme 750-636 von Wago.
Dazu gibt es einen fertigen Baustein zum Datenaustausch.
Der erfolgt über die zwei Variablen
InData AT %IB8 : ARRAY [0..5]OF BYTE;
OutData AT %QB10 : ARRAY [0..5]OF BYTE;
Nur wie bekomme ich nun die richtige Adresse heraus?
In einem Testaufbau war es für mich einfach. Da waren beide AT%IB0 und QB0.
Aber hier?
Mit %IB8 und %QB10 funktioniert es jedenfalls nicht...
Ich danke schon mal ganz herzlich für den richtigen Fingerzeig!
Code:
<module physical-pos="9" subbus-id="9" subbus-name="0x027C" article-no="0750-0636" article-id="07500636" module-name="DC-Drive Controller 24 V / 5 A" use-customer-data="0" customer-module-name="" module-type="87">
<channel channel-no="1" channel-name="DriveCtrl Data">
<register R09="0x3036" R10="0x0218" R11="0x0130" R12="0x3030" R13="0x4102" R16="0x0002" R17="0x0000" R18="0x0080" R19="0x0000" R20="0x0000" R21="0x0000" R32="0x0000" R33="0x0000" R34="0x0000" R35="0x1E1E" />
</channel>
</module>
Grüße,