TIA PID-3Step Regler Startet nicht nach cpu start

Hesse

Level-3
Beiträge
1.098
Reaktionspunkte
288
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

meine 3-Step Regler startet nicht von alleine nach einem CPU Start ,

was mach ich falsch ich muss immer erst einmal
online Verbinden und Regler Start Drücken …

Danke für einen Tipp

Start.PNGPID_3Step.jpgNeustart.PNG
 
Auf deinem Bild 2 im FUP-Netzwerk, sieht man am unteren Rand des Regler-Bausteins noch einen kleinen Pfeil nach unten, damit klappt man zusätzliche Parameter auf, auch der "MODE" müsste darunter sein. Darüber legst du festt, in welcher Betriebsart der Regler sich befinden soll. Zusätzlich kann ich dir zu dem Baustein die Hilfe nahe legen, die verrät nochmal einiges.

Zusätzlich kannst du im Technologieobjekt noch die Erst- und Nachoptimierung machen, um evtl halbwegs sinnvolle Regelparameter zu bekommen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine Antwort …

damit klappt man zusätzliche Parameter auf, auch der "MODE" müsste darunter sein. Darüber legst du festt, in welcher Betriebsart der Regler sich befinden soll.
Auch aufgeklappt kommt Mode nicht zum Vorschein …
Aufgeklappt.JPG

Zusätzlich kannst du im Technologieobjekt noch die Erst- und Nachoptimierung machen, um evtl halbwegs sinnvolle Regelparameter zu bekommen.
Das habe ich schon … wenn der Regler "läuft", dan regelt er auch schon ganz gut. Da bin ich schon zufrieden:D
Vielleicht könnten die kurzen Impulse noch etwas kürzer sein aber das ist evtl. Geschmacksache
Zusätzlich kann ich dir zu dem Baustein die Hilfe nahe legen, die verrät nochmal einiges.


Ich übersehe den „Springende Punkt“ vermutlich …..

Edit/Ergänzung:

Das "Mode" gibt es wohl erst ab V2 dahin kann ich aber mit der Firmware der CPU nicht hin …
 
Zuletzt bearbeitet:
....., hast du mal "Error", "State" und "ErrorBits" ausgelesen?

Danke dir dadurch habe ich einen Ansatz ….


ErrorBits = „Der Parameter "Input" ist außerhalb der Istwertgrenzen.“


Das ist nur beim Anfahren aus Netzt Aus/Ein

Nicht bei CPU Stopp/Run (da Starte der Regler)


Ist also so: Er startet wohl , bleibt aber wieder stehen weil die Parameter „noch“ nicht die richtigen Werte haben …

Das bekomm ich hin ….
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es geht …
Wenn ich den Regler 10s nach dem Start einmal Resete läuft der Regler.
Die Analog Eingänge müssen sich wohl erst einpendeln.

Heißt das für den Betrieb: wenn da mal ein Messwert nicht passt bleibt der Regler stehen?
Das muss man also Programmtechnisch abfangen bzw. dem Vorbeugen ?
 
Zurück
Oben