benötigter Strom um Schütz anzusteuern

Bei mir gab es nie Diskussionen: Am Ausgang der SPS ein kleines Hilfsrelais (Schrack, Finder...) und es war Ruhe.
 
Warum sind da Schütze eingebaut worden die so alt sind ?
Evtl. weil sie verfügbar waren ? Ausserdem haben die 3RT2025 5,9W Spulenleistung= 245mA, da wärs noch knapper geworden.

Sämtliche 3RT20xx-Schütze mit DC-Spule nehmen mehr Leistung auf als 3RT10xx, da stand wohl Kosten- vor Energieeffizienz.

Die 3RT20xx sind meiner Erfahrung nach auch bei den Hauptkontakten weiter "optimiert", die 3RT10xx hatten da mehr Reserven.
 
Warum sind da Schütze eingebaut worden die so alt sind ?
ich denke mal weil sie einfach Verfügbar waren. technisch spricht ja auch nichts dagegen seine Reserven zu verbauen ;)
3RT2025 5,9W Spulenleistung= 245mA, da wärs noch knapper geworden.
ich glaube über den Strombedarf der Schaltung hat sich niemend Gedanken gemacht.
 
Wie kam es denn überhaupt zu der Situation, daß von einem SPS-Ausgang direkt 2 Schütze angesteuert werden? Von Anfang an so Ausgangs-sparend geplant oder muß das bei SINAMICS so sein oder war das ein (nachträglicher?) Kundenwunsch?

Wenn sich bei uns herausstellt, daß ein Signal 2 Schütze steuern soll, dann werden 2 SPS-Ausgänge verwendet oder ein Hilfsrelais dazwischengeschaltet, das dann mehrere Schütze ansteuern kann.

Harald
 
Kopfzerbrechen um die Schaltzeiten eines Hilfsrelais kann man sich ersparen, da sie kleiner sind als die Dauer einer Halbwelle der Netzspannung.
Welchen Einfluss hat denn die Dauer einer Halbwelle der Netzspannung (10 ms) auf die Schaltzeiten, wenn die HilfsRelais- bzw. Schütz-Spulen an Gleichspannung betrieben werden?
Spätestens wenn FreilaufDioden an den HilfsRelaisSpulen UND den SchützSpulen zum Einsatz kommen UND die Summe der resultierenden Ab-Schaltzeiten unerwünscht gross wird ...
 
In welcher Größenordnung liegen denn die Abschaltzeiten? Ich gehe davon aus, daß letztendlich ein Schütz irgendwas im Drehstromnetz schaltet. Dort kommt es auf ein paar Millisekunden wahrhaftig nicht mehr an.
 
In welcher Größenordnung liegen denn die Abschaltzeiten? Ich gehe davon aus, daß letztendlich ein Schütz irgendwas im Drehstromnetz schaltet. Dort kommt es auf ein paar Millisekunden wahrhaftig nicht mehr an.
Das stimmt so nicht, vor allem wenn es um Ansteuerung von Bremsen geht sind Schaltzeiten zu berücksichtigen.
 