Hallo,
ich würde gerne ein Ventil an einer Fördertechnik sicher spannungsfrei schalten (PL c). Bisher ist es so vorgesehen, dass zwischen dem Hauptschütz und Ventil folgende Verteilerbox vorgesehen ist:

Das Signal, welches über das Hauptschütz sicher weggeschaltet wird, wird über den Steckverbinder 1 zugeführt und ist über Kontakt 1/4 mit dem Ventil verbunden.
Meine Meinung hierzu ist, dass man ohne weitere Herstellerangaben nicht ausschließen kann, dass über die verbleibenden spannungsführenden Teile im Fehlerfall nicht doch eine Fremdspannung auf 1/4 aufgebracht werden kann. Daher bräuchte man vom Hersteller einen entsprechenden Fehlerausschluss.
Würdet ihr das auch so streng sehen?