TIA Remanente Daten nach Spannungsausfall verloren gegangen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,

habe aktuell auch ein Problem und zwar wird wenn der Hauptschalter aus ist anscheinend auch mein Remanenter Speicher gelöscht und mit den Startwerten geladen beim Starten. Bin langsam echt am verzweifeln, ein Versionssprung von 16 auf 19 hat auch nicht geändert. CPU auch bereits ersetzt (1512dk gegen 1512dm). Hat wer Ideen? Anfrage bei Siemens läuft, aber habe wenig Hoffnung
 
Gehen die Daten auch verloren, wenn du die CPU auf STOP und wieder in RUN setzt?
Gibt es einen Diagnosepuffer Eintrag dazu?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bin langsam echt am verzweifeln, ein Versionssprung von 16 auf 19 hat auch nicht geändert. CPU auch bereits ersetzt (1512dk gegen 1512dm). Hat wer Ideen?
Dann gehe ich mal davon aus, dass es an deiner Projektierung/Programm liegt. Was ist denn für dich ein remanenter Speicher? DB-Bereiche? Sind die als remanent markiert?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gerade getestet, tatsächlich sind die Daten auch weg, wenn ich die CPU in Stop schicke per Schalter und anschließend auf RUN setze.
Ist das dein Programm?
Hast du mal geprüft, was im OB100 ( Startup ) so drin steht? Evtl. wird da gezielt was zurück gesetzt?
Sind an den gewünschten Bereichen die Haken für Remanenz gesetzt?
 
Ist das dein Programm?
Hast du mal geprüft, was im OB100 ( Startup ) so drin steht? Evtl. wird da gezielt was zurück gesetzt?
Sind an den gewünschten Bereichen die Haken für Remanenz gesetzt?
Ja ist ein DB meines Programmes,
im OB100 werden eigentlich nur meine Achsen initialisiert und auch wenn ich da alles aus kommentiere ändert sich das Problem nicht. Angeblich hat das Programm mal gelaufen (hat im Kern mein Vorgänger geschrieben und ich soll es "nur" auf eine andere Maschine fitten).
Alle Haken sind drinnen, da wo sie sein sollen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wo du auch noch schauen könntest, falls du im OB-Startup keinen Hinweis findest, es gibt noch den Systemmerker Startup, evtl. wird der verwendet und irgendwo im Programm zurückgesetzt.
Anhang anzeigen 76160
Habe ich tatsächlich auch schon kontrolliert, aber der Merker wird nicht verwendet im Programm.
Habe versucht systematisch eine Variable zu nehmen und geschaut wo diese beschrieben wird. Selbst wenn ich alle schreibzugriffe entferne bleibt das Problem :(
 
Kannst du mal, wenn die Daten vorhanden sind, alles im OB1 und OB-Startup komplett ausmaskieren, dann auf STOP / START schalten und
noch einmal prüfen ob die Daten weg sind?

Welche CPU hast du ganz genau? 6ES7...
Welche Firmware?
 
Das sind nur die projektierten Daten, welche sind es tatsächlich? CPU stimmt vielleicht aber V3.0.0 ist sicherlich nicht drauf. V3.1.2 wäre die aktuelle.
Siemens Webseite: Firmware-Update für CPU 1512SP-1 PN
Das ist natürlich korrekt, mein Fehler - verwende die FW 3.0.2
Habe mittlerweile den Fehler dank deines Tipps eingrenzen können, sobald mein einer FB aktiviert wird (er ist für die Aggregate) schmiert es ab - suche jetzt mal wo der Fehler genau liegt.
Besten Dank für die Hilfe
 