-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
wir steigen jetzt langsam auf S210 um weil günstiger. Jetzt ist uns aufgefallen das unser Auslesen der Störnummern was wir für den S120 nutzen nicht mehr geht weil die Stati/Parameter im Antrieb nicht mehr vorhanden sind.
Beim S120 lesen wir folgendes aus
Diese info gibt es beim S210 nicht mehr wo bekommen wir diese info beim S210 her wie macht ihr das da? Im Siemens Forum hab ich gelesen mal soll 947 auslesen den gibt es bei uns aber gar nicht (Link unten)
Bei den ersten Tests muss ich irgendwie sagen mit Starter bin ich bisher besser klar gekommen. Auch die "einschrankung" mit den Telegramen finde ich nicht so gut.

wir steigen jetzt langsam auf S210 um weil günstiger. Jetzt ist uns aufgefallen das unser Auslesen der Störnummern was wir für den S120 nutzen nicht mehr geht weil die Stati/Parameter im Antrieb nicht mehr vorhanden sind.
Beim S120 lesen wir folgendes aus
Code:
#statRequestRecord.parameter[1].parameterNo := 945; //Störcode
#statRequestRecord.parameter[2].parameterNo := 949; //Störwert
#statRequestRecord.parameter[3].parameterNo := 2130; // Gekommen Tage
#statRequestRecord.parameter[4].parameterNo := 948; //gekommen millisekunden
#statRequestRecord.parameter[5].parameterNo := 2136; //Behoben Tage
#statRequestRecord.parameter[6].parameterNo := 2109; // behoben millisekunden
Diese info gibt es beim S210 nicht mehr wo bekommen wir diese info beim S210 her wie macht ihr das da? Im Siemens Forum hab ich gelesen mal soll 947 auslesen den gibt es bei uns aber gar nicht (Link unten)
Bei den ersten Tests muss ich irgendwie sagen mit Starter bin ich bisher besser klar gekommen. Auch die "einschrankung" mit den Telegramen finde ich nicht so gut.