Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das Bild ist von dem Moment, in dem das Display leuchtet. Es geht immer an/aus im gleichen Takt wie die Leuchtdioden der Steuerung.
Dann ist die Spannungs-Versorgung der SPS (immer noch oder jetzt erst richtig?) kaputt. Oder geht schon die 230V-Versorgung an der SPS aus und ein?
Oder macht das TD200 einen Kurzschluss? Ziehe mal das TD200 alle Stecker ab.
Hast du in deiner Gegend keinen Elektriker, der in einem Schaltkasten messen und finden kann, wo das getaktete an/aus/an/aus... her kommt?
 
Das hört sich dann eher eher nach der Spannungsversorgung an, wenn alles gleichzeitig An/Aus geht. Versorgungsspannung schon mal gemessen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann ist die Spannungs-Versorgung der SPS (immer noch oder jetzt erst richtig?) kaputt. Oder geht schon die 230V-Versorgung an der SPS aus und ein?
Oder macht das TD200 einen Kurzschluss? Ziehe mal das TD200 alle Stecker ab.
Hast du in deiner Gegend keinen Elektriker, der in einem Schaltkasten messen und finden kann, wo das getaktete an/aus/an/aus... her kommt?
Nicht dass die Beschreibung der Reaktionsweise des TD200 jetzt eine falsche Spur legt. Die Symptomatik war vor dem Kondensatoraustausch dieselbe. Wenn ich die CPU dann erwärmt/geföhnt habe, startete die Steuerung selbstständig ohne erneutes Drücken das Startknopfes der Heizung und lief, dabei war die Anzeige im TD200 dann auch wieder normal (am nächsten Morgen war sie dann jeweils wieder auf Störung, weil es ihr wohl wieder zu kalt wurde). Das mit dem Föhnen habe ich gestern noch nicht wieder getestet, werde ich heute Abend tun.
 
Nach erneutem Durchlesen der Beiträge zu diesem Thread habe ich sicherheitshalber noch eine ergänzende Frage zu den von Sepp988 beschriebenen Fehlern.
Er beschreibt in seinem Beitrag https://www.sps-forum.de/threads/mit-der-bitte-um-hilfe-zur-simatic-s7-200-sps.100133/post-907799 folgende 2 von drei möglichen Fehlern:
- ...
- alle LED blinken: ELKO tauschen siehe PDF
- Anzeige "SF": anderen ELKO tauschen siehe PDF

Ich habe den "Anzeige SF-ELKO" getauscht. Hätte ich evtl. den anderen Schaltnetzteil-ELKO tauschen sollen (es blinken zwar nicht alle, aber doch einigeLEDs, aber auch die Anzeige SF)?
Und: Blinken bei dem Fehler "Anzeige SF" auch LEDs oder nur die Diode SF?

An dieser Stelle jedenfalls auch nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung und die entgegenbrachte Geduld bei meinen laienhaften Fragen!
 
Die Aussage "alle LED blinken" kann man sehr weit auslegen, für mich ist das nicht zweifelsfrei eindeutig formuliert. (Sieht das Blinken sehr kontrolliert/absichtlich aus oder doch eher unkontrolliert wie abgebrochene Anlauf-Versuche? Heißt "alle" wirklich alle, oder nur alle die blinken, die überhaupt leuchten?)
So ein Elko kostet doch nur ein paar Cent oder in der Luxus-Qualität auch mal einen Euro. Wenn man sich schon die Mühe macht, die SPS auszubauen, dann würde ich gleich beide Elkos ersetzen. Vor allem, wenn man weiß, dass beide Elkos alterungs-anfällig sind.
Bei dem von dir jetzt beschriebenen Verhalten des TD200 hätte ich auf jeden Fall den "Kondensator 100uF/35V für Schaltnetzteil" getauscht.
 
Hallo, was wurde dann beim Ausgebauten Kondensator für eine Kapazität gemessen? Wäre zu erwarten, dass der im kalten Zustand praktisch nichts mehr anzeigt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Update von gestern Abend:
- Betriebswahlschalter steht auf RUN
- während die Störung besteht liegen beim EM231 keine 24V DC an. Der Messwert bewegt sich immer sprunghaft in mehreren Schritten zwischen 3,8 und 14,8.
- durch Föhnen der CPU konnte die Anlage wieder gestartet werden. LEDs ok, danach lagen am EM231 auch konstant 24V DC an und der Zugriff über das TD200 war auch wieder möglich.

Kann das an dem ELKO des Schaltnetzteil liegen?
 

Anhänge

  • IMG_20240808_172929.jpg
    IMG_20240808_172929.jpg
    2,1 MB · Aufrufe: 31
  • IMG_20240808_173030.jpg
    IMG_20240808_173030.jpg
    1,9 MB · Aufrufe: 32
  • IMG_20240808_173133.jpg
    IMG_20240808_173133.jpg
    1,7 MB · Aufrufe: 33
Nochmal:
Wo kommen die 24V her? Aus der Sensor Supply Versorgung der CPU (Klemmen unten rechts) oder aus einem separaten Netzteil?
Auf dem Foto unten rechts am EM231 - wo kommen die 24V her?

Mit "CPU (Klemmen unten rechts)" war gemeint, wenn die CPU in normaler Lage waagerecht liegt. siehe 2. Foto 214-SensorSupply

(PS: warum eigentlich verwendet euer Anlagen-Hersteller in DE eine SPS mit Eingängen für 120V AC ???)
 

Anhänge

  • sps_Cochees.jpg
    sps_Cochees.jpg
    298,6 KB · Aufrufe: 24
  • 214-SensorSupply.jpg
    214-SensorSupply.jpg
    42 KB · Aufrufe: 25
Zuletzt bearbeitet:
Ich liebe Euch alle! :love:
Gestern habe ich den 2. Kondensator ausgetauscht und siehe da: die Anlage lief danach wieder problemlos an (ohne Föhnen).
Herzlichen Dank an alle, die hier Ihre Erfahrungen und Ratschläge geteilt haben!
Nach einer ersten Messung nach dem Ausbau war der alte Kondensator allerdings nicht defekt, deswegen war ich zugegebenermaßen skeptisch, ob die Aktion von Erfolg gekrönt sein würde (muss ihn aber nochmal genau nachmessen). Auch der Umstand, dass sich ein Kondensator durch Föhnen/Wärme zu einer ordnungsgemäßen Funktion überreden lässt, passt nicht zu dem, was ich über die Funktionsweise von Kondensatoren weiß - aber egal, es tut, die Anlage läuft und ich bin happy :)
Danke nochmals, und bis zum nächsten Mal ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gestern habe ich den 2. Kondensator ausgetauscht und siehe da: die Anlage lief danach wieder problemlos an (ohne Föhnen).
schön dass es nun wieder läuft

Nach einer ersten Messung nach dem Ausbau war der alte Kondensator allerdings nicht defekt, deswegen war ich zugegebenermaßen skeptisch, ob die Aktion von Erfolg gekrönt sein würde (muss ihn aber nochmal genau nachmessen).
das Nachmessen kannst du dir sparen, das lohnt ja nicht. Und was genau willst und kannst du da messen? Sehr alte Elkos sind oft nicht direkt defekt sondern haben einfach viel Kapazität verloren oder Leckströme erhöhen sich, so dass die Schaltung drumherum nicht mehr funktioniert. Manche verschlechterte Bauteil-Parameter kann man auch nicht mit Gleichspannung messen. Entscheidend ist: Elko gewechselt --> Schaltung tut wieder --> also war der Elko schuld :cool: (oder es war nur eine schlechte Lötstelle, dann hat man vielleicht ein nicht defektes 50-Cent-Bauteil weggewofen - das will ich dann aber besser gar nicht wissen ;) )
 
Hatte das selber Problem das alle LEDs blinken. Durch den austausch des Kondensators funktioniert die CPU jetzt auch wieder ohne Föhnen.
Besteht irgendwie die Möglichkeit ein Backup vom Programm zu erstellen, damit ich dies bei Totalausfall in eine andere CPU einspielen kann? Die CPU ist leider Passwort geschützt.
Mit dem Hersteller war ich schon in Kontakt, er gibt weder das Programm noch das Passwort raus...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man kann ein Speichermodul stecken (zumindest bei den "neueren" S7-200, die alte Baureihe kenne ich nicht) und per Micro/Win der CPU befehlen, das Programm auf das gesteckte Speichermodul zu kopieren. Dafür braucht man aber das Passwort.
Das Modul speichert das Programm dauerhaft ohne Batterie und kann in jede identische CPU gesteckt werden.

Es kann sein, daß es in den Tiefen des Internet Möglichkeiten gibt, daß Passwort aus der Programm-Datei oder der CPU auszulesen. Einfach mal suchen nach S7 200 password tool oder so.

Meistens betrifft ein CPU-Ausfall nur die Netzteil-Platine, man kann aus einer Reserve-CPU dann zumindest diese Platine austauschen.
 
Hat vielleicht schon einer von Euch das Passwort für das Programm rausgefunden? Ich möchte gerne mal den Ausgang forcen, der für die Reinigung zuständig ist.
 