TIA TIA Projecktschutz entfernen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit cax export / import ist die ganze Hardware mit bus vorhanden.
Wenn die Hardware in der Gruppe ist, dann auch...

Ich trau dem Export nicht, bzw. stürzt bei mir das TIA bei CAX Export eh immer ab...

Bleiben beim CAX auch alle Einstellungen der Hardwarekomponenten erhalten??? Und die Positionierung in der Netzsicht?
 
Ja, bei mir stimmte alles in der HW. Ich hatte nur einen Fehler beim cax export, der betraf das Panel.

Hab mal bei Siemens nachgefragt was das ist .


Typeidentifier.png
 
Wie meinst du das mit der Gruppe?
hab ich doch oben geschrieben:
1. Kopie vom (geschützten) Originalprojekt erstellen
2. in der Kopie eine neue Gruppe erstellen
3. alles was geht in diese Gruppe verschieben (CPU, Panel, nicht gruppierte Geräte...)
4. neues leeres ungeschütztes TIA Projekt erstellen und in zweiter TIA-Instanz öffnen
5. mit Strg+C Strg+V die Gruppe vom ersten Projekt ins zweite kopieren
6. CPU, Panel etc. aus der Gruppe wieder rausverschieben falls gewünscht...
7. prüfen ob irgendwas trotzdem verloren gegangen ist, Bibliotheken oder sonstwas

1747398677535.png
 
Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt, dass man zum erstellen von 99 Jahre gültigen Zertifikaten (damit das Panel auch in 11 Jahren noch mit der CPU redet) halt diesen Projektschutz braucht...
Also eigentlich ist das mit diesem anonymen user irgendwie besser, falls das funktioniert...
 
Zurück