WinCC Unified Onlineverbindung zu HMI_RT gestört

Bautschi01

Level-2
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Grüß euch, hab letzte Woche mein TIA V19 auf Update 2 aktualisiert, bzw überhaupt mal den Administrator V3 alle Updates installieren lassen, hab jedoch jetzt das Problem dass ich das MTP700 Panel nicht mehr Simulieren kann... 1725955791822.png
1725956060423.png

Hab schon alles mögliche versucht wie zb Firmwareversion wieder zurück auf 19.0.0.0 ändern da bei meinem Kollegen beim MTP1200 die 19.0.0.2 auch nicht simulierbar war, er bekam aber eine andere Meldung. Wenn ich das echte Panel anstecke lasst er mich es ganz normal runter laden. Würde jedoch die Simulation benötigen um manche Funktionen zu testen.

Danke schon mal vielleicht hat/hatte jemand das gleiche Problem.
Mfg
Dominik
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Dominik,

hast du inzwischen das Problem gelöst bekommen?
Habe nämlich die gleiche Fehlermeldung. Ich konnte ganz normal simulieren bis auf einmal diese Fehlermeldung erschien.
Andere Projekte mit Unified kann ich auch nicht simulieren.
 
Hallo Dominik,

hast du inzwischen das Problem gelöst bekommen?
Habe nämlich die gleiche Fehlermeldung. Ich konnte ganz normal simulieren bis auf einmal diese Fehlermeldung erschien.
Andere Projekte mit Unified kann ich auch nicht simulieren.
Servus,
Ist leider schon ein weilchen her, weiß nicht mehr genau was das Problem war. Soweit ich mich erinnern kann hatte ich die WinCC Unified PC Runtime nicht installiert.

WinCC Unified PC Runtime:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109820988/
 
Zurück
Oben