Vacon Frequenzumrichter Problem

PUPiii

Level-2
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe vor Kurzem einen gebrauchten Frequenzumrichter von Vacon gekauft, der laut Verkäufer voll funktionsfähig sein sollte.
Ich habe die Netzspannung angeschlossen (L1, L2, L3 und PE), und sobald ich ihn einstecke, blinkt die LED super schnell rot, so ca. 10 mal in der Sekunde.
Am Display steht nur „Vacon driven by drives“, und sonst passiert nichts – auch wenn ich mehrere Minuten warte.
Ich kann mich auch nicht über Ethernet verbinden, und es wird kein Fehlercode angezeigt.


Ich habe das Gerät auf offensichtliche Schäden überprüft, aber nichts gefunden. Auf allen drei Klemmen liegen (bei den Feststellschrauben) etwa 400 Volt an, also scheint die Versorgung zu passen.
Ich habe aber absolut keine Ahnung, was der Fehler sein könnte – kann sein, dass ich einfach zu blöd bin.

(4KW - VACON 100 VACON0100-3L- 0009-5-FLOW - IP21) is das Modell.
Bitte um Hilfe – jeder Tipp wäre echt sehr willkommen!
auch wenn es nur so viel ist wie:"der is sicher hinüber kauf dir einen neuen"
Danke schon mal.....
 

Anhänge

  • Unbedddnannt.PNG
    Unbedddnannt.PNG
    1,2 MB · Aufrufe: 32
Mal in das Gerätehandbuch geschaut?
Anhang anzeigen 91607

Software herunterladen ist im Handbuch erklärt...
Jo, alle Handbücher habe ich eigentlich schon durchforstet. Die Tabelle habe ich natürlich auch gesehen, aber trotzdem bin ich mir fast zu 100 % sicher, dass das nichts mit der Software zu tun hat.
Denn erstens: Es blinkt rot – und Rot steht ja für einen normalen Fault. Zweitens reagiert das Gerät wirklich auf keinerlei Eingaben oder sonst irgendetwas.


Nichtsdestotrotz habe ich anschließend versucht, es per Ethernet-Kabel mit Vacon Live zu verbinden. Dort wurde das Gerät aber überhaupt nicht erkannt – auch nicht nach manuellem Ändern der IP-Adresse. Ich habe mich dann trotzdem weiter durchgeklickt und so getan, als würde ich die Software installieren, auch wenn keine Verbindung bestand.


Irgendwo habe ich dann noch gelesen, dass man eventuell eine Software über einen RS485-auf-USB-Adapter aufspielen kann. Dann habe ich es mit der anderen Danfoss/Vacon-Software ausprobiert – aber wieder das gleiche Ergebnis: Das Gerät reagiert einfach auf GAR-nichts.


Ich habe mir schon gedacht, dass da wahrscheinlich etwas Gröberes kaputt sein muss, weil das Gerät eben permanent in dieser Boot-Loop festhängt. trotzdem danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zweitens reagiert das Gerät wirklich auf keinerlei Eingaben oder sonst irgendetwas.
Dort wurde das Gerät aber überhaupt nicht erkannt – auch nicht nach manuellem Ändern der IP-Adresse.
:unsure:


Denn erstens: Es blinkt rot – und Rot steht ja für einen normalen Fault.
Nein, rot Dauerleuchten steht für fault.

und sobald ich ihn einstecke, blinkt die LED super schnell rot, so ca. 10 mal in der Sekunde.
Bedeutet "Software herunterladen".
 
:unsure:



Nein, rot Dauerleuchten steht für fault.


Bedeutet "Software herunterladen".
ich nehm mal stark an, das das blinken für software herunterlade NICHT rot blinken würde sondern in einer anderen..... das wär nämlich wirklich nicht gut druchdacht. trotzdem wenns so wär.... hät ichs eh schon 10000 mal auf jeglichen verschieden Weg versucht die Software herunterzuladen. das ROTE blinken steht niemals für die Software.
 
ich nehm mal stark an, das das blinken für software herunterlade NICHT rot blinken würde sondern in einer anderen.....
Im Handbuch steht es doch genau drin. Das Blinkverhalten der Status LED und das die Status-LED die unter dem Display ist.

trotzdem wenns so wär.... hät ichs eh schon 10000 mal auf jeglichen verschieden Weg versucht die Software herunterzuladen.
Das geht nur mit einem CAB-USB/RS485-Kabel. Hast du das?

das ROTE blinken steht niemals für die Software.
Dann hat das Handbuch wohl jemand geschrieben der keinerlei Ahnung hat.

PS: Software ≠ Projektierung
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im Handbuch steht es doch genau drin. Das Blinkverhalten der Status LED und das die Status-LED die unter dem Display ist.


Das geht nur mit einem CAB-USB/RS485-Kabel. Hast du das?


Dann hat das Handbuch wohl jemand geschrieben der keinerlei Ahnung hat.
1761155188582.pngda steht nicht das die LED ""!rot!"" blinkt. und natürlich das Vacon Kabel (CAB-USB/RS485). Ich kanns eben nur nochmals sagen, der wird nicht erkannt und nimmt nichts an. gar nix. Gut möglich das ich auch einfach blöd bin und das Handbuch falsch interpretiere. (würde an meiner situation sowieso nichts ändern, weil der nix annimmt mit dem Kabel) .... trotzdem nimmt der nix an...leider
 
Der erwartet nen Firmwaredownload anscheinend.
Vermutlich ein gescheiterter Firmwareupdateversuch.
Die einzige andere Software ist VaconLoader, die im Live-Installationspaket enthalten ist.
LIVE ist für Parametrierung/Betrieb
Loader ist für Firmware oder Applikationsdownloads.

Du könntest versuchen, ein gültiges Firmwarefile zu laden mittels Loader.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
DIe Firmware ist bei danfoss zu laden.
Such nach Firmware Vacon 100 Flow.
Version 030 vom Sept.24 ist aktuell.

Keine andere!

Manuelles IP-setzen am Rechner: Was soll das bringen, wenn Du nicht weißt, auf welche IP der Umrichter gesetzt wurde? Lass die Rechnerschnittstelle auf DHCP, dann einigt sich ein funktionierender Umrichter mit dem Rechner auf eine APIPA-Adresse.
Während des jetzt laufenden Vorgangs wird hoffentlich ein anderer Mechanismus als APIPA benutzt.
Die Ethernetschnittstelle in der Controlbox ist geeignet als Feldbusanschluss und zum parametrieren via VaconLive.

Firmwaredownloads sind nicht über die Netzwerkschnittstelle möglich. Du musst das über die RJ45-Schnittstelle hinterm Display machen mit dem passenden RJ45-RS485-Adapterkabel. Im Idealfall das Originale.
Die Displayschnittstelle ist für Display/Firmware via Loader / Parametrieren via Live.
 
Zuletzt bearbeitet:
DIe Firmware ist bei danfoss zu laden.
Such nach Firmware Vacon 100 Flow.
Version 030 vom Sept.24 ist aktuell.

Keine andere!

Manuelles IP-setzen am Rechner: Was soll das bringen, wenn Du nicht weißt, auf welche IP der Umrichter gesetzt wurde? Lass die Rechnerschnittstelle auf DHCP, dann einigt sich ein funktionierender Umrichter mit dem Rechner auf eine APIPA-Adresse.
Während des jetzt laufenden Vorgangs wird hoffentlich ein anderer Mechanismus als APIPA benutzt.
Die Ethernetschnittstelle in der Controlbox ist geeignet als Feldbusanschluss und zum parametrieren via VaconLive.

Firmwaredownloads sind nicht über die Netzwerkschnittstelle möglich. Du musst das über die RJ45-Schnittstelle hinterm Display machen mit dem passenden RJ45-RS485-Adapterkabel. Im Idealfall das Originale.
Die Displayschnittstelle ist für Display/Firmware via Loader / Parametrieren via Live.
aahaaaaaaaaaa ok... das ergibt Sinn. das heißt mit dem über die displayschnittstelle sollts funktionieren oder? wo kriegt man das zu kaufen?1761167479070.png
 
Mach maln Foto
Vacon 100 wird bei mir mit 181B0244 gemacht.
Zum Parametrieren auch gern Ethernetkabel, weil ich da parallel das Display im Blick habe und auch an dessen spezofische Parameter.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben