WinCC Unified Trendanzeige - Lineal verdeckt Kurve

E.S

Level-2
Beiträge
25
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

in meiner Trendanzeige verdeckt das verschiebbare Lineal an der Obergrenze der Skalierung die Messwertkurve.
Kann ich irgendwo einstellen dass das Lineal sich oberhalb der Obergrenze befindet.....?

In den Properties habe ich schon alle möglichen und unmöglichen Kombinationen versucht....

20250725_140154.jpg



Danke, mfg S
 
Wertbereich (Achse) automatisch anpassen

1753513099278.png

1753513107458.png

Wertachse größer einstellen als der höchste zu erwartende Wert und automatisch deaktivieren

1753513138299.png
 
Mich stört das Ganze auch schon länger, aber ich hatte keine Zeit bzw. Muse mich mit dem näher zu beschäftigen.

Man könnte den Skalenwert – maximal ja dynamisch gestalten, in Abhängigkeit der Zeitachse.

Meine Zeitachse ist z. B. ca. 6h. Jetzt könnte ich mir eine Variable bilden, die den höchsten Wert der letzten 6h beinhaltet. Einen Faktor dazugeben (10% ... 20%), damit der Diagrammbereich voll sichtbar wird.

Beim Aufruf vom Diagramm wird dann dieser Wert als Maximalwert hergenommen.

1753525440659.png
 
Alles klar.

Danke für Deine Antwort. Ich dachte ich hätte einen Parameter in der Propertyflut übersehen....offensichtlich geht das nur über Umwege.

Bei HMI war Siemens immer schon suboptimal, das hat sich mit Unified nicht gebessert. Wenn man bedenkt dass man doch eine Menge Geld dafür bezahlen muss darf man sich dazu durchaus kritisch äussern, finde ich...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab mal schnell einen Versuch gemacht. Mit einem Aufschlag von 20% wäre alles gut sichtbar. Mit der PLC-Variable geht es aber nur für den aktuell angezeigten Bereich. Wenn man jetzt zurückblättert und höhere Werte im Archiv sind, sind diese natürlich oben abgeschnitten.

Ich denke dafür bräuchte man ein Script, welches die im Diagramm sichtbaren Werte auswertet und davon den Höchstwert ermittelt.

JavaScript – bin ich raus 🤷‍♀️
 
Hallo zusammen,

ich grabe einmal diesen alten Thread aus, da mich gerade eine Frage bezüglich der Kurvenanzeige umtreibt, deren Lösung wahrscheinlich eine der Personen dieses Threads wissen könnte. Und war möchte ich gerne wissen, wie man diese Kleine Fahne projektiert, die einem den aktuellen Wert der blauen Kurve anzeigt (0,270 im Screenshot).

Viele Grüße
 
wie man diese Kleine Fahne projektiert, die einem den aktuellen Wert der blauen Kurve anzeigt (0,270 im Screenshot).
Ich habe es noch nie projektiert, würde aber mal mutmaßen, dass es unter folgendem Menü zu finden ist:
1762334001250.png

Schau mal hier:
Mit der Wertetabelle visualisieren Sie statistische Daten, z. B. Mittelwerte zur Kurvenanzeige mit den Temperaturverläufen. Mit der Berechnung von statistischen Daten kann sich der Bediener über die Verläufe und Wertänderungen informieren. Neben der Berechnung von statistischen Daten können Sie die Wertetabelle auch als Ablesehilfe von Kurvenwerten an einer Linealposition nutzen.
 
SIEMENS müsste halt nur mal schaun, wie man es besser machen kann und entsprechend umsetzen.
Wenn die Anzeige der Werte rechts bzw. (automatisch) links vom Messwert dargestellt würde, wäre das brauchbar.
Beispiel:
1762335116500.png
 
Ich suche aktuell ja "nur" nach irgendeiner Lösung wie man das projektiert. Ob sie schön ist oder nicht wäre mir erstmal zweitrangig. Wie hast du denn deine Lösung projektiert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich suche aktuell ja "nur" nach irgendeiner Lösung wie man das projektiert. Ob sie schön ist oder nicht wäre mir erstmal zweitrangig. Wie hast du denn deine Lösung projektiert?
Ja,
sorry für diese Antwort. Die hilft jetzt nicht unbedingt weiter.
Regt mich halt immer wieder auf, das die Standard Objekte bei SIEMENS immer wieder solche Mängel haben.
Das ist doch vom Prinzip her eine ganz einfache Anforderung...

Meine Lösung ist mit ChartJS projektiert
 
Hallo Zusammen,

ich habe in der zwischenzeit eine Antwort auf einen Service Request von Siemens zu diesem Thema bekommen:
Zitat:
"Sie müssen dafür den Trend mit der Pause-Taste anhalten. Erst dann wird der Wert am Lineal angezeigt."

Das heißt es gibt dieses Wertanzeigefähnchen am Lineal nur, wenn der Trend pausiert ist.... Naja....

Grüße
 
Zurück