neuer Temperatursensor 4-20 mA zeigt bei echter Raumtemperatur von ca. 20°C Wert Null an

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was kaputt gegangen sein könnte weiß hier niemand, da wir keinen Stromlaufplan kennen.

Es ist auf jeden Fall kein Hexenwerk.
Laut Foto ist es ein PT100 mit Transmitter im Gehäuse.

Da wäre es ohne Probleme möglich einen Testaufbau mit Labornetzteil aufzubauen.

24V anlegen, minus vom Transmitter über ein Multimeter geschliffen STROM messen, Ergebnis auswerten.
Fehler am Sensor oder Vor Ort...
 
Es ist auf jeden Fall kein Hexenwerk.
Laut Foto ist es ein PT100 mit Transmitter im Gehäuse.
Du hast aber schon mitbekommen, dass der abgebildete Sensor der alte Sensor ist und wir vom neuen nur ein Foto vom Datenblatt haben, aber aufgrund der fehlenden Typ-/Artikelnummer bis heute nicht wissen, ob ein Transmitter verbaut ist oder nicht.
 
Du hast aber schon mitbekommen, dass der abgebildete Sensor der alte Sensor ist und wir vom neuen nur ein Foto vom Datenblatt haben, aber aufgrund der fehlenden Typ-/Artikelnummer bis heute nicht wissen, ob ein Transmitter verbaut ist oder nicht
Ach ja stimmt. Sorry

Ein Testaufbau mit dem alten Sensor würde zumindest schonmal klarstellen, ob dieser überhaupt einen Defekt hat oder das Problem sich an anderer Stelle befindet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit der technischen Ahnungslosigkeit gebe ich euch 100% recht. Ich mache das mit dem Temperatursensor zum ersten Mal und hatte keine Elektronikausbildung. Ich kann aber ein Multimeter bedienen. Was möchtest du mit dem messen? Glaubst du mir nicht, dass die 24 VDC an den Drähten liegen?
Teilenummer folgt noch
Trotzdem merci für eure Bemühungen. Und ja, programmieren und arbeiten sind streng getrennt!
 
Mit der technischen Ahnungslosigkeit gebe ich euch 100% recht. hatte keine Elektronikausbildung. Ich kann aber ein Multimeter bedienen.
Dann bitte Finger weg von elektrotechnischen Anlagen! Nur weil da zwischendurch mal 24V irgendwo sind, heißt das nicht, daß man das ohne Ausbildung/Befähigung machen darf.
programmieren und arbeiten sind streng getrennt!
Dann ist doch auch bestimmt streng geregelt, wer an welchen Anlagen rumwurschteln darf....

Sorry, aber Sensortausch und mit Schraubenzieher in irgendwelchen Klemmen rumschrauben ist doch was Anderes, als eine Glühbirne tauschen.
 
An den tonn:
Schaltpläne habe ich leider gar keine und das Kabel verfolgen ist sehr sehr aufwendig!
Artikelbeschreibung:
Negele Tempsensor
A491084
Tsmf/N01/X/0/0250/06/X/0/0/H/10C / Option 4
Temperatursensor Lebensmittel Gehäuse Mini Prozessanschluss TS N01

Nein, keine DoS!!!!!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
An den tonn:
Schaltpläne habe ich leider gar keine und das Kabel verfolgen ist sehr sehr aufwendig!
Artikelbeschreibung:
Negele Tempsensor
A491084
Tsmf/N01/X/0/0250/06/X/0/0/H/10C / Option 4
Temperatursensor Lebensmittel Gehäuse Mini Prozessanschluss TS N01
Dann müssten die Anschlüsse 1 und 2 verwendet werden.
Ohne zu wissen wie der Sensor an was angeschlossen ist kommen wir hier aber nicht weiter.
Daher nochmals, welche Steuerung und an was für einer Karte an dieser ist der Sensor angeschlossen?
Und, so leid es mir tut, da wirst Du nicht drum herumkommen, welcher Anschluss vom Sensor geht wohin an der Karte der Steuerung?
 
Die Formel für den Stromausgang des Sensors ist I[mA) = 4 + 0,16 * T....
Bei rund 20 Grad Raumtemperatur sollte der Sensor also irgendwas mit 7,2mA ausspucken. Ströme misst man in Reihe, sollte aber hoffentlich bekannt sein.
Da wäre es erst mal zu prüfen, ob BEIDE Sensoren den gleichen Strom ausgeben. Ist das so, sind beide Sensoren in Ordnung.
Liefert einer irgendwas, was von 7,2mA weit entfernt ist, passt damit was nicht....
Die 100 (oder 101) Grad werden bei Vollausschlag des Sensors angezeigt, also bei 20mA....
 