Sinamics S210 PN: Warnung A01932 PN: clock Taktsynchronisation fehlt bei DSC

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aktuelle Hardwarekonfiguration wurde geladen?
Online in der Topologieansicht nichts rot?
Umrichter mal neu gestartet? (Stromlos machen)

Dann würde ich mal die Antriebe in die Technologie neu verknüpfen und Hardware/Software neu laden.
Ich glaube da hatte ich schon mal ein Problem...

1773142855403.png
Dieses Auswahlfenster sollte weiß sein... Ich weis nicht was das heißt aber glaub mich zu erinnern da schon mal so ein Problem gehabt zu haben.
 
Aktuelle Hardwarekonfiguration wurde geladen?
Online in der Topologieansicht nichts rot?
Umrichter mal neu gestartet? (Stromlos machen)

Dann würde ich mal die Antriebe in die Technologie neu verknüpfen und Hardware/Software neu laden.
Ich glaube da hatte ich schon mal ein Problem...

Anhang anzeigen 94833
Dieses Auswahlfenster sollte weiß sein... Ich weis nicht was das heißt aber glaub mich zu erinnern da schon mal so ein Problem gehabt zu haben.
Es war einen Fehler zwischen den Taktsynchronisierung vom MC_servo und den TO. Nachdem diese Einstellung geändert worden ist, hat es funktioniert. Nur noch wird aber beim TO.ErrorWord.X15 "AdaptationError gemeldet. Sonst im Hardware Diagnose jetzt kein Fehler
 