Hi zusammen,

gibt es die Möglichkeit, per Script oder so, die Verbindung zur CPU umzuschalten?
Hintergrund: Wir haben hier ein Comfort Panel, darüber sollen 10 Bandwaagen parametriert werden können.
Variablenaufwand für eine Bandwaage liegt bei etwa 400 Variablen, also scheidet Multiplexing schon mal aus.
Eigentlich brauche ich aber immer nur die Verbindung zu einer Bandwaage gleichzeitig,
da wäre ein umschalten halt praktisch. Alle 10 Bandwaagen sind identisch in der Hardware und Software,
nur die IP-Adresse würde sich unterscheiden.
 
Natürlich eine CPU die das nicht mehr unterstützt... Bei aktuellen 1200ern geht das auch nicht mehr...
 
Ich habe noch nie mit Comfort Panel gespielt, meine aber gelesen zu haben daß man da im Control Panel die Verbindungsparameter (IP-Adresse) der in der WinCC Runtime projektierten Verbindungen ändern kann (wozu auch immer das wirklich sinnvoll sein soll). Könntest Du vielleicht die Runtime beenden, die Verbindungsparameter ändern und die RT wieder starten? Oder geht das sogar während der laufenden RT? Oder scheitert das wenn der Variablenzugriff symbolisch auf "optimierten" Speicher erfolgt?