WinCC Flex 2008 Bildbaustein.
Hallo zusammen. An einem bestehenden Projekt will ich einen Bildbaustein ändern.
Dazu gehe ich auf Eigenschaften > meine Eigenschaften und ändere hier die Variablen das passt. Nun will ich noch den Text ändern:
Ich gehe hierzu auf Allgemein > Meine Eigenschaften und ändere die Bezeichnung > Bewegung < im Pulldownmenue von bestehend >Ein< auf >Start< . Das betreffende Feld ist nun leer . Beim Generieren kommt die Fehlermeldung daß im betreffenden Bildbaustein der Text ungültig ist.
Wünsche noch allen einen schönen Sonntag.
Gruß Guste
 

Anhänge

  • WinCC_Bildbaustein.doc
    576,5 KB · Aufrufe: 13
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Guste,

du müsstest dein Problem mit dem "Text" entweder viel genauer erklären, oder besser mit ein paar Screenshots untermalen. Kommt der Text als Parameter über die Bausteinschnittstelle?

Deine künstlerische Begabung steht übrigens außer Frage:

2021-02-07_095311 - Guste.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Guste,

ich schätze, "hilfreichste Antwort" musst du noch einmal rückgängig machen. Dein Thread erscheint ansonsten in der Übersicht als "gelöst". Es war weder eine hilfreiche Antwort, noch ist dein Problem gelöst ;) .

Du übergibst also einen statischen Text von außen an den Bildbaustein. Selbiges habe ich in meinen Projekten auch oft genutzt und es gab in der Vergangenheit auch keine Probleme damit. Jetzt habe ich es in einem meiner Projekte getestet und was soll ich sagen, es geht mir genau so wie dir, es funktioniert nicht mehr, das Textfeld im Fenster der BBS-Instanz bleibt nach der Änderung leer!

Vielleicht kann das noch mal jemand anders testen?


Microsoft Windows, Version 1903 (Build 18362.900)
WinCC flexible 2008 SP5
 
Bei mir läuft das noch unter Windows 7.
WinCC Flex 2008 SP5, Step7 5.5 SP4
Hab mal bei einer EC31 WinCCFlex RT einen Text an einem BB geändert --> funktioniert.
Vlt. mal BB bearbeiten etwas "pseudoandern" und neu übersetzten.
Ansonsten mir mal ein Projekt schicken und ich versuche es damit.
Bei Bedarf PN an mich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK Win 10, Step7 V5.6 SP2, WinCCFlex 2008 SP5.

Hier funktioniert das auch nicht. Liegt also entweder an Step5 V5.5 --> V5.6 oder an Win7 --> Win10 oder an einer Kombination aus beidem. Auf jeden Fall liegt es aber an Siemens. ;-)
 
Zuletzt bearbeitet:
Denke, ich hab einen Lösung, leider nicht aufwandsfrei:

Gleichen Bildbaustein neu aus der Bibliothek in das Bild ziehen.
Variablen vom alten an den neuen BB kopieren (kann man gerne auch neu von Hand auswählen).
Texte ändern geht bei dem Neuen! Alten Löschen.
 
Hallo zusammen. Ich lege nun eine Textfeld über den BB und behelfe mir somit. Sicher nicht der richtige Weg aber funktioniert. Hallo Ralle Ich sende dir dann das Archiv zu.
Ja ich schaffe auch noch mit Windows 7. Auf dem anderen Rechner läuft Win 10. Das das brauch ich ja gar nicht testen wie ralle schreibt.

Gruß Guste
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen. Ich lege nun eine Textfeld über den BB und behelfe mir somit. Sicher nicht der richtige Weg aber funktioniert. Hallo Ralle Ich sende dir dann das Archiv zu.
Ja ich schaffe auch noch mit Windows 7. Auf dem anderen Rechner läuft Win 10. Das das brauch ich ja gar nicht testen wie ralle schreibt.

Gruß Guste

Doch, doch, es geht, schau dir meinen vorletzten Post an.
Den selben BB noch einmal aus der Projektbibliothek ins Bild zeihen und damit ging es dann bei mir.
 
Habe das Problem mal auf die Seite gelegt. Mom ist im Betrieb wieder mal Land unter.
Werde dann mal nach Vorschlag Ralle vorgehen.