Wie kann Ich eine Variable aus meinem Programm löschen welche Ich über den Step 7 Symbol Server an ein Textfeld angebunden habe??? Die Variable habe Ich schon von dem Textfeld entfernt, aber Ich kann Sie nicht löschen!
 
Welche Version von WinCC ist das? Bei WinCC 5xx geht löschen nur, wenn die Runtime nicht gestartet ist.

Oder ist die Variable in einer Strucktur eingebunden?
 
neee....

also ich kann sie auch nicht unter dem struktur typ löschen! kommt immer schreibgeschützt oder so als fehler. wie gesagt, die variable wurde mit dem symbolserver angelgt!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich frische dieses Thema hier mal wieder auf. Mir stellt sich nämlich die selbe Frage.
Ich kann Variablen die über den Symbol-Server angelegt wurden auch nicht löschen"

Ich hab mit mit WinCCv7.2SP3 Projekten gespielt die mittels "AS-OS-Engineering" ins Step7 Projekt eingebunden sind. Normalerweise
verwende ich den Symbol-Server nicht da ich sehr viel mit Strukturdatentypen arbeite und WinCC eh nicht auf Strukturmembers direkt
symbolisch zugreifen kann.

Aus Interesse ob der Symbol-Server nicht doch irgendeinen Vorteil für mich bringt, habe ich mich aber doch ein wenig damit herumgespielt.
Ich kann problemlos auf die Datenpunkte auf der SPS zugreifen, aber wenn ich den Datenpunkt erst mal erstellt habe, kann ich ihn danach
nicht mehr löschen. Ich bekomm nur die Meldung "Die Markierung enthält Felder die nicht gelöscht werden können".

Daher meine Frage:
1: Kennt jemand dass Problem bzw. die Lösung?
2: Verwendet überhaupt irgendwer den Symbol-Server und die automatische Erstellung der Datenpunkte?
 
Strukturvariablen oder auch händisch angelegte Variablen mit einem "." im Namen kann man händisch nicht mehr löschen.

Lösung: alle Variablen exportieren, dann in Excel löschen und wieder importieren.

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Puh... Naja dann werd ich die Sache mit dem Symbol-Server wieder lassen.

Symbolserver nutze ich auch nicht.

Was aber gut funktioniert: die DBs, welche zur Visukopplung verwendet werden, mit dem Attribut s7_m_c:='true' versehen und darin die benötigten Variablen auch mit dem Attribut s7_m_c:='true' versehen. Dann OS-Übersetzen (AS-OS-Transfer)

danach hast Du die Variablen mit jeweils einer Struktur pro DB in WinCC...

noch besser: FBs in SCL schreiben, und dort schon die Attribute für die Variablen des IDB vergeben. Dann landen die Variablen des IBD automatisch in WinCC.

Bedingung: AS und OS sind in Step7 im selben (Multi)Projekt ...

Gruß.
 